发表于 2014-2-22 18:17 | 显示全部楼层
i886 发表于 2014-2-22 10:32
是, 手摸上零线等同地线是没事的~
你既然犯险, 叫你用电阻表量牛的两个G地端, 看导通否?  干嘛不做 ...


i886  道兄, 借来看看好吖~  发表于 2014-2-22 12:46

可以。我在上海,如何给你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
发表于 2014-2-22 19:00 | 显示全部楼层
东城浪子 发表于 2014-2-22 09:10
看这个音响用隔离牛的内部,貌似输出端设备也与地线相连吧?请高手给解惑

这图我的理解是输出的地并没有与 N 相连;  而是单独的输出地;
北昌影音
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
发表于 2014-2-22 19:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 创造神9001 于 2014-2-22 19:02 编辑
发烧西医 发表于 2014-2-22 10:25
为了证明这个安不安全。我亲身犯险一回,通电状态上摸一下老虎屁股。注意下图,输入线是通电的。
  
摸 ...


隔离牛就是好啊,  与大地的相位绝无压差;  所以形不成压差,当然不会触电;

  不过,这样也不好, 对寿命造成极高的减寿, 电离子穿过人体, 会使人体细胞电离化,加速再生细胞死亡;

很多电工活不长都是以此行为自认超人, 结果都活不过 55岁;
丹拿新意境
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

3539

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2014-2-22 19:08 | 显示全部楼层
神化道 发表于 2014-2-22 18:17
i886  道兄, 借来看看好吖~  发表于 2014-2-22 12:46

可以。我在上海,如何给你。

道兄, 先感谢你了, 我不是专科, 说说矣~[s:21]
其实网上不少好资料, 多搜搜 google 学习不少的, 最近多学习了滤波器, 日后多研究就是!
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
发表于 2014-2-22 19:16 | 显示全部楼层
引用论坛某人的理论;
切莫乱接地,尤其不要接水管,道理太长,不便在这里细说,基本道理是现在住宅一般采用TN系统,在TN系统中局部采用TT接地,一旦设备漏电,将危及整栋楼的安全。记住按以下两点。

(1)插座没有地就不管他了,千万不要把中性线(即零线)当成地。
(2)隔离变压器二次两根线都带电,对地电压均为110V,若绕组中间点没有接地,基本无电击危险;若中间点接地,两根线都有电击危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

2118

帖子

30

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-12
发表于 2014-2-22 19:21 | 显示全部楼层
i886 发表于 2014-2-22 19:08
道兄, 先感谢你了, 我不是专科, 说说矣~
其实网上不少好资料, 多搜搜 google 学习不少的, 最近多学 ...

[s:21]
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
发表于 2014-2-22 19:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 创造神9001 于 2014-2-22 19:47 编辑

如果隔离牛的输出是 110 110 形成220V 的再生交流,  用隔离牛的任何一端110V 与 牛的G 0V相接,  隔 离牛次级肯定烧坏;
  发烧西医啊,     ~~~~~~~~~~     对你的理论简直就是佩服得五体投地;  愿主保护, 你的牛没烧, 没烧到家里火灾911

倒是隔离牛最好的好处,就是经过隔离牛后面的电器, 是不用再去弄电源的相位了;  隔离牛后是不分电源相位了, 因为等同于两颗都是火线110V;

点评

我是没弄懂,所以才发贴请教,那些理论不是我的,都是找回来的,发上坛里大家讨论。 不过按这个接法,已经通电30多个小时了,一切正常,我的牛是24小时不断电的。  发表于 2014-2-22 21:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

3539

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2014-2-22 19:52 | 显示全部楼层
创造神9001 发表于 2014-2-22 19:28
如果隔离牛的输出是 110 110 形成220V 的再生交流,  用隔离牛的任何一端110V 与 牛的G 0V相接,  隔 离牛次 ...

看见创神兄正正经经的谈技术, 也是件乐事~[s:97]

点评

这是必须的  发表于 2014-2-23 11:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

201

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-12
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 发烧西医 于 2014-2-22 21:47 编辑
创造神9001 发表于 2014-2-22 19:16
引用论坛某人的理论;
切莫乱接地,尤其不要接水管,道理太长,不便在这里细说,基本道理是现在住宅一般采 ...

找来万用表量过了,输出的地和输入的地是连通的,但地线不和外壳连通。也量过铁心和地也不通。设备的地线悬浮,没有接地。问过电网的朋友,隔离牛输出L和N其实是不分的,接了地那端算N。隔离变压器输出N和G短接,目的是让零线与地线的电位相同,没有电压差,不形成导电回路,没有环流产生。而普通的变压器或是普通的电源配电中,其零线是有电位值的,同样地线也是有其电位值,两者之间有一定的电位差,如果将其短接,会引起环流的产生,严重甚至烧断零线或地线,造成安全事故。对于强电的相关理论,我是不太能理解,不过我这样接了后,声音背景非常安静是真的。

我所用的这个隔离牛是Line Noise Suppressing Transformer。
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

3539

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2014-2-22 21:52 | 显示全部楼层
发烧西医 发表于 2014-2-22 21:40
找来万用表量过了,输出的地和输入的地是连通的,但地线不和外壳连通。也量过铁心和地也不通。设备的地线 ...

" 地线不和外壳连通 " " 铁心和地也不通 " = 地线大可能是牛内的隔离层~[s:97]
" 设备的地线悬浮 " = " 隔离输出N和G短接 "  .. . 这个就等同我几个帖前说的, 离开你家箱后, 到发电站时 N线和地线会终极接合!  但一般不建议在家用时相接~[s:8]

回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

2118

帖子

30

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-12
发表于 2014-2-22 22:23 | 显示全部楼层
i886 发表于 2014-2-22 21:52
" 地线不和外壳连通 " " 铁心和地也不通 " = 地线大可能是牛内的隔离层~
" 设备的地线悬浮 " = "  ...

i886兄注意到没有,
楼主用的这个隔离牛是Line Noise Suppressing Transformer。三线式输出。
普通隔离牛是safety isolating transformer。两线式输出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

3539

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2014-2-23 07:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 i886 于 2014-2-23 07:55 编辑
神化道 发表于 2014-2-22 22:23
i886兄注意到没有,
楼主用的这个隔离牛是Line Noise Suppressing Transformer。三线式输出。
普通隔离 ...

道兄, 上网学习了一下, 搜了 Topaz isolation transformer~[s:89]
m_35835_22.jpg
Topaz牛所谓Line Noise Suppressing 分别在有两个独立隔离, 接线图的 S1(初级) 和 S2(次级), 独立意思是不连接的, 当然用家可以把 S1 S2 和 CHASSIS 牛外壳相连到电源大地 GND.
DSCI5365-5kva-cover.JPG
现在楼主接法是 S1接到电源大地 GND, S2接到输出端零线 N (即图内的 X4), 等同输出端的负载器材均成 "浮地"了!
或许我是错的, 最好楼主能上张牛侧的接线图~[s:21]
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
发表于 2014-2-23 11:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 创造神9001 于 2014-2-23 11:32 编辑
i886 发表于 2014-2-23 07:37
道兄, 上网学习了一下, 搜了 Topaz isolation transformer~

Topaz牛所谓Line Noise Suppressing ...


  看做工用料, 感觉相当好的; 不知道 是否胜过世界的顶级牛AMPLIMO   与ILP ;
   发烧西医有空认真测量一下  TOPAZ 牛的初级L 、 N 两线的电阻;
   再测次级 L  、N 对地的电阻,   看看参数就知道是否是顶级牛了;
   这是顶级牛辩别的秘密;
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

201

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-12
 楼主| 发表于 2014-2-24 08:16 | 显示全部楼层
i886 发表于 2014-2-23 07:37
道兄, 上网学习了一下, 搜了 Topaz isolation transformer~

Topaz牛所谓Line Noise Suppressing ...

IMG_20140224_002242.jpg

点评

這個圖接法是對的,輸入和輸出地線是共通的。有噪音是音响裡有設備電源地Earth和音頻信號地Ground搞亂,直接接通的結果,這樣必然有噪音。  详情 回复 发表于 2024-4-24 04:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

3539

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2014-2-24 08:23 | 显示全部楼层
发烧西医 发表于 2014-2-24 08:16

你的是Topaz牛吗?  好像有4KW的, 好牛~[s:20]
这图基本上和楼上一样.
理论上你现在输出地端 G 可以啥到不接, 应该会是无噪声的!
回复 支持 反对