发表于 2014-2-20 22:25 | 显示全部楼层
i886 发表于 2014-2-20 21:14
道兄, 虽然此电容只对差模干扰有效, 但不同性质, 物料, 结构, 安装方法, 位置 .. . 都会产生听得见的分别 ...

不同的电容有不同的阻抗曲线,有不同的损耗角,有不同的漏电,所以不同种类的电容在应用上是有区别的,在测试条件上也是不同的。但不等于高价电容就一定好。在EMC领域,最常用的是贴片式瓷片电容。因为干扰信号频谱很宽,而且在高频时,电容引脚的电感不能忽视。当然,电源线上的干扰信号未必很高,测传导干扰,一般不会超过100MHz。[s:21]

点评

我不相信高价电容就一定好, 但有变化; 我相信要用得其法 .. .. .  发表于 2014-2-20 22:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

201

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-12
 楼主| 发表于 2014-2-20 23:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 发烧西医 于 2014-2-20 23:07 编辑

刚才找到一位电信设备的工程师咨询。电网的兄台没教错,是学生比较笨理解错了。

正确的做法:
输入端接地,输出端零线和地线的接线柱短接,负载设备只接火线和零线,地线不接到牛上,如果要接地,专门单独接大地,不接墙插的地。

据他说,这个是标准作业,是有标准规定的,只是一下没想起哪个标准。我已经按此法接了大都牛,没有问题,不会有地回路问题,也没电死我,还能发贴,声音背景很安静。一切都好。
感谢大家关心。
北昌影音
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

3539

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2014-2-20 23:06 | 显示全部楼层
发烧西医 发表于 2014-2-20 23:02
刚才找到一位电信设备的工程师咨询。电网的兄台没教错,是学生比较笨理解错了。

正确的做法:

如你能画个简单线路图上来, 就更明白了~[s:31]
丹拿新意境
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

201

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-12
 楼主| 发表于 2014-2-21 12:44 | 显示全部楼层
i886 发表于 2014-2-20 23:06
如你能画个简单线路图上来, 就更明白了~

QQ截图20140221124331.jpg

我没有拆开看过大都、Topaz或者爱立信的牛,输入,输出端地线接口实际是哪个接在壳,哪个接在隔离层上,没法画电路图。以下我把简单的接线图画出来。

点评

有个问题哥们,我的隔离双C牛,输入和输出有分别两个E端子,这个按照你说的应该怎么接? 另外隔离牛输出哪里还分零线和火线呀  详情 回复 发表于 2021-9-27 13:29
音联邦
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

31

主题

3539

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2014-2-21 12:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 i886 于 2014-2-21 12:58 编辑
发烧西医 发表于 2014-2-21 12:44
我没有拆开看过大都、Topaz或者爱立信的牛,输入,输出端地线接口实际是哪个接在壳,哪个接在隔离层上 ...

呵呵, 单看此图就很清楚了, 你画的吗? [s:20]
入端的地 G , 就如楼27# 老矿石师兄的图 落地隔离层!
出端的地 G 我希望不是和入端的地 G 导通(用电阻表能测量是否相连), 若相连的, 我无语了, 虽然我非电工, 但我不支持出端的地 G 接出端的零 N, 危险啊!
倒不如出端的地 G 不接出端的零 N, 架空更好!

点评

这个问题最开始请教的是电网的朋友,后来才请教通信的朋友,他们给出的答案是一样的,只是我也不明白其中道理  发表于 2014-2-22 08:49
佛头真理不可不信, 输出端是不允许接地的; 通信的懂个屁  发表于 2014-2-21 18:34
我已实践,不会有漏电危险。  发表于 2014-2-21 13:01
这的确是标准作业,很多通信和精密仪器上用的隔离牛都要求这样接。  发表于 2014-2-21 13:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

201

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-12
 楼主| 发表于 2014-2-21 13:04 | 显示全部楼层
我也试过输出G不和N短接,有地回路的问题,干扰不接牛的后级,喇叭会有电流声,除非输入的G也不接。

点评

那是你的后级没做好;  发表于 2014-2-21 18:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

3539

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2014-2-21 13:06 | 显示全部楼层
发烧西医 发表于 2014-2-21 13:04
我也试过输出G不和N短接,有地回路的问题,干扰不接牛的后级,喇叭会有电流声,除非输入的G也不接。

那 出端的地 G 我希望不是和入端的地 G 导通(用电阻表能测量是否相连) .. .. 试试量看看? [s:33]
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
发表于 2014-2-21 18:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 创造神9001 于 2014-2-21 20:54 编辑

问题很复杂, 等待 结果, 等待真理;但所说的输出  L     、   N ,        假如G  与 N 相接;

这个问题很严重, 突然某一天,你所在的小区电网受损,外线的变压器停电检修, 供电局互换L N  线的相位;

我家这儿一年大概发现 两次电源的进线   L 火线 与   N零线 互换了;

这样,  隔离牛的输出的 N 线己经变成了 L 线, L 线又与G地 相接, 后果是极其严重的;


  DIY 不要乱来; 安全第一;

通信部门所用的隔离牛是经过供电局单独 提供的专用10KV 变压器 供其基站, 通信工作站电力的; 所以,  L  N

基本是一生固定的,  而家庭民用电就不会这样了;


回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
发表于 2014-2-21 18:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 创造神9001 于 2014-2-21 18:39 编辑

输入端的地允许与大地G 相接, 输出个人强烈认为,是绝不能与 N 相接的;   供电局的一整改电网,检修电线时, L N 互换,  

  家中的电器等着全昌烟吧;   要考虑后果;   接地 在我的设备上, 不接地背景更宁静, 接地, 声音扎实;发粗;

另外, 悄悄告诉你,我的隔离离6KW 是顶级的来着;   传说中的顶级牛, 仅次于高文 AMPLIMO  与 FM  的ILP 牛;

声音会略粗一些;

回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

3539

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2014-2-21 19:10 | 显示全部楼层
创造神9001 发表于 2014-2-21 18:37
输入端的地允许与大地G 相接, 输出个人强烈认为,是绝不能与 N 相接的;   供电局的一整改电网,检修电线时 ...

我也给搞艨了, 等待电工高手出现~[s:21]
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

2118

帖子

30

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-12
发表于 2014-2-21 20:36 | 显示全部楼层
i886 发表于 2014-2-21 19:10
我也给搞艨了, 等待电工高手出现~

这个问题不难回答。
隔离牛一般用于对安全有要求的地方,如电器修理等。这种用法,输出端的任何一端都不允许接地。
隔离牛还有另外一种用途,就是能够隔离电源线上的干扰。所以被发烧友用于音响器材。
如输出端有一端接地,此时隔离牛仅起到隔离电源线上的干扰的作用,类似于电源净化器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
发表于 2014-2-21 20:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 创造神9001 于 2014-2-21 20:56 编辑

  论坛的神人来都来,[s:14][s:14][s:14][s:14]

   最好还是由众神之神的 乐林8T 前来指导工作;
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

831

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-14
发表于 2014-2-22 08:29 | 显示全部楼层
本人对电工不太懂,想自己装一台隔离牛,所以最近也很关心这个问题 。有个事不懂,滤波器是要接地才能发挥其作用的,如果隔离牛输出端不接地,把带有滤波器的器材接在隔离牛输出端,那么这滤波器岂不是失去作用了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

201

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-12
 楼主| 发表于 2014-2-22 08:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 发烧西医 于 2014-2-22 08:52 编辑
创造神9001 发表于 2014-2-21 18:37
输入端的地允许与大地G 相接, 输出个人强烈认为,是绝不能与 N 相接的;   供电局的一整改电网,检修电线时 ...

隔离变压器的初级和次级是通过磁场交换能量,没有物理上的硬连接,就算人体触及带电的物品,也会因为人体和大地同地位,而使带电部位的电位为低电位,不会引起触电危害。

使用隔离变压器要注意两点。

1 、变压器的次级两端都不能接(大)地;
2、人体不能同时触及次级两端,否者,就有触电的危险。


隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。
另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。
用隔离变压器使二次对地悬浮(输出端绝对不允许接大地),只能用在供电范围较小、线路较短的场合。
隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电压。
此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。

(以上抄回来的,在下也在学习中,大概意思是,就算摸到输出端的零线,也不会触电,除非一手抓火线一手抓零线)
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

31

主题

3539

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2014-2-22 08:43 | 显示全部楼层
发烧西医 发表于 2014-2-22 08:35
隔离变压器的初级和次级是通过磁场交换能量,没有物理上的硬连接,就算人体触及带电的物品,也会因为人体 ...

我艨了, 你现在正是~[s:31]
1 、变压器的次级两端(L N)都不能接地;