原帖由 dkxxx 于 2006-10-10 13:35 发表

谢谢楼主的指点。
您说的第三点有点不明白
        常有人先“断”真空泵与空调之间的连接再用内六方搬手打开二通阀和三通阀,这样会使空气倒流入机组,是非常有害的。
您这里的“断”是什么意思?如果是“拆 ...

图中盖帽内的是三通阀和二通阀。
真空泵接法.JPG
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2006-10-10 13:41 | 显示全部楼层
断”是“拆开”、“卸下”的意思。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2006-10-10 13:54 | 显示全部楼层
原帖由 sailholder 于 2006-10-10 13:41 发表
断”是“拆开”、“卸下”的意思。

现在明白了,谢谢您!
还有一个问题您没有说,
拆下真空泵到扭上罗帽的这段时间,氟里昂会不会泄露很多?
如果这样是不是会更好,关闭真空泵与空调之间的连接后,打开二通阀与三通阀,氟里昂充满后再把二通阀、三通阀关闭,这样氟里昂是不是会泄露的少些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

105

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-11
发表于 2006-10-10 13:57 | 显示全部楼层
接真空泵的那个端口是不是像汽车轮子的气门芯一样的构造的?是不是拔掉管子就自动密封了
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2006-10-10 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 d2x 于 2006-10-10 13:57 发表
接真空泵的那个端口是不是像汽车轮子的气门芯一样的构造的?是不是拔掉管子就自动密封了

是的。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2006-10-10 13:59 | 显示全部楼层
原帖由 dkxxx 于 2006-10-10 13:54 发表

现在明白了,谢谢您!
还有一个问题您没有说,
拆下真空泵到扭上罗帽的这段时间,氟里昂会不会泄露很多?
如果这样是不是会更好,关闭真空泵与空调之间的连接后,打开二通阀与三通阀,氟里昂充满后再把二通阀 ...

这个问题不大的,没必要这样作。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2006-10-10 14:30 | 显示全部楼层
原帖由 sailholder 于 2006-10-10 13:59 发表

这个问题不大的,没必要这样作。

我这样理解对不对,就是说三通阀接真空泵的地方有一个气门芯样的结构,在连接的时候需要顶开它才能抽真空,抽完后在摘下接头的同时它就自动关闭了。如果不先打开二通阀和三通阀,在摘下接头的瞬间会进入空气,由于抽成的真空负压作用,也可能进入很多的空气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2006-10-10 14:31 | 显示全部楼层
原帖由 dkxxx 于 2006-10-10 14:30 发表

我这样理解对不对,就是说三通阀接真空泵的地方有一个气门芯样的结构,在连接的时候需要顶开它才能抽真空,抽完后在摘下接头的同时它就自动关闭了。如果不先打开二通阀和三通阀,在摘下接头的瞬间会进入空气,由于 ...

签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2006-10-10 14:44 | 显示全部楼层
原帖由 sailholder 于 2006-10-10 14:31 发表


谢谢楼主!这样的话,我就可以监督抽真空安装了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-15
发表于 2006-10-14 21:25 | 显示全部楼层
扳开三通和二通后,需要在关上么?什么时候关闭?
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9093

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2006-10-15 03:05 | 显示全部楼层
原帖由 zxxtzh 于 2006-10-14 21:25 发表
扳开三通和二通后,需要在关上么?什么时候关闭?


不关,关了制冷剂怎么流动,仔细去看我的安全手册啊

[ 本帖最后由 APOLLON 于 2006-10-20 12:39 编辑 ]
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

89

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-10-10
发表于 2006-10-20 11:19 | 显示全部楼层
各位高人,不是变频,甚至窗机,是不是就不用所谓抽真空了呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9093

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2006-10-20 12:39 | 显示全部楼层
原帖由 jyk 于 2006-10-20 11:19 发表
各位高人,不是变频,甚至窗机,是不是就不用所谓抽真空了呀?


窗机是成品空调,不需要这个步骤

分体空调是半成品,所有分体空调都可以抽真空
发表于 2006-10-20 23:41 | 显示全部楼层
原帖由 davidlgx 于 2006-10-20 23:38 发表
我所在的城市里所有的空调经销商都给我同一个答复:不包抽真空安装,因为师傅们都不会。我特地和松下专卖店的师傅谈过:他们都说没听说过抽真空安装这回事。我能奈何?


自己找个修理部把操作方法拿给他们看问他们会不会
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2444

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2006-10-24 18:05 | 显示全部楼层
哈哈,还是这里好啊,我在制冷行业论坛里发了一篇号召大家认识抽真空的重要性,被一群人海K.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-15 01:22 , Processed in 0.155500 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表