发表于 2006-4-2 00:06 | 显示全部楼层
我想把这些事情说清楚了,每个人心里自然就有一杆秤了。

要干一件事情可以用的方法很多,为什么很多时候会有人说为什么这活干得这么“糙”啊?

[ 本帖最后由 irc163 于 2006-4-2 00:07 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9093

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2006-4-2 07:33 | 显示全部楼层
原帖由 irc163 于 2006-4-1 23:36 发表
请问使用R410A制冷剂的话,为什么一定要用抽真空的方法安装? 使用排气法安装会对空调产生什么影响?


新冷媒R410A分体机维修注意事项
目前,国内普遍使用的冷媒为R22,它属于HCFC工质,对大气臭氧层具有破坏作用,根据国际蒙特利尔公约规定属于被淘汰工质,中国政府已经承诺将于2030年禁止生产和使用。而新冷媒R410A对环境没有污染,是替代R22的理想制冷剂。

而使用R410A新冷媒的空调和使用R22冷媒的空调相比,主要有以下区别:
1)制冷剂不同(R410A);
2)选用的压缩机不同,为新冷媒压缩机(专用);
3)新冷媒R410A空调都有一干燥过滤器,而使用R22冷媒的空调一般都没有干燥过滤器。
4)新冷媒R410A空调内的两器及系统配管虽然在外观上和使用R22的空调没有区别,但是它的制造工艺要求较高,系统内的含水量、杂质含量等都比使用R22的空调要低,且耐压性要高。
5)制造工艺不同,新冷媒R410A空调的工艺要求相当严格。

制冷系统方面:
(1)制冷系统的高压为:3.0MP,低压为:1.2MP。(在同样的情况下为R22的1.5倍)

(2)R410A新冷媒分体在安装时,所用连接管必须是R410A专用管,排空时,必须用R410A冷媒排空,不得和R22空调所用的连接管及制冷剂相混淆,否则将影响空调的使用稳定性。

(3)由于R410A冷媒分体机所用的压缩机用POE油润滑,POE油和水能反应,生成水和酸,而生成的水又能促使POE油进一步反应,若此连锁反应长期下去,系统内的水分将越来越多,可能会使毛细管发生冰堵现象;同时系统内循环工质的酸性会越来越高(PH值越来越低),有可能导致系统内的零部件发生腐蚀,和产生镀铜现象。因此,在装机的时候,动作要迅速,在打开连接管的塞子后,一定要在五分钟内上紧螺母,排空时间要充分。在装机时,禁止将汗水滴入连接管内;严禁将其它不溶性杂质混入系统内。还有在安装R410A冷媒分体机时,最好在晴天进行,下雨天不得进行,湿度大时也不得进行。

(4)氯离子也能和R410A冷媒及POE油发生反应,生成酸腐蚀制冷系统的零部件。因此,安装时在系统内部不得混入氯离子。比如滴入汗水,及其它含有氯离子的杂质。

(5)在维修时,只要是割开制冷系统,不管是什么原因,都必须更换干燥过滤器。割开制冷系统后,必须马上用东西包住断开口,以免空气中的水分进入系统内。制冷系统暴露在空气中的时间不得超过五分钟。

(6)在更换干燥过滤器时,打开干燥过滤器的两端封闭塞后,必须在五分钟内焊入系统内以便能尽快隔绝空气,否则将会影响干燥过滤器的性能。

(7)在维修完毕后抽真空时,所使用的真空泵应为专用真空泵,此泵的润滑油应用脂类油,且此泵不得用来为使用R22的空调来抽真空,否则将引起冷媒的混合污染,从而影响空调的性能。抽真空的时间必须保证在25分钟以上。否则系统内的水分会偏高,会影响空调的使用稳定性。

(8)在维修时,若需要更换零部件时,必须使用R410A专用件,不得和R22的混用,否则会影响空调的稳定性。

(9)R410A冷媒应存放在30°C以下的环境中,若在高于30°C的环境中存放过,必须在30°C以下的环境中存放24小时以上才能使用,否则冷媒的组分会变化,影响空调的性能。


另一种新冷媒R407C和R410A的注意事项相近,唯一不同的地方在冷媒充注方面:
1、当R407C在空调里大量泄漏后,应将空调里的冷媒全部放掉,抽真空后重新充注。如果只是少量泄漏,可直接充注,但必须保证液态充注。
2、当冷媒瓶中的冷媒剩余量少于满瓶的10%后(如一10Kg的R407C,使用了9Kg后,剩余的1Kg不能再使用),该冷媒将不能再使用。
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

1015

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-5
发表于 2006-4-2 08:42 | 显示全部楼层
原帖由 nikiad 于 2006-4-2 00:49 发表

引用以前一位坛友的帖子说明一下吧:
因而一旦R410A冷媒泄漏就必须全部排空再重新灌注。

1、当R407C在空调里大量泄漏后,应将空调里的冷媒全部放掉,抽真空后重新充注。如果只是少量泄漏,可直接充注,但必须保证液态充注。


泄漏多少还可以直接灌注?泄漏多少就必须放掉后重新注?有无定量的标准? 目前如果使用排气法安装使用R410A冷媒的空调能否达到这个标准?

另外使用R410A冷媒和使用R22冷媒相比除了环保的好处外,在其它方面有什么优势? 我查了一下,好像没有大的优势。

[s:11]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

126

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-1-17
发表于 2006-4-3 12:09 | 显示全部楼层
真是太重要了,谢谢楼主!
免费试阅《数字家庭》杂志,请短消息或E-mail:cniti_cdl@yahoo.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-13
发表于 2006-4-3 20:04 | 显示全部楼层

sailholder

空调界一真英雄,
外行人我,敬佩!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2006-4-9 21:17 | 显示全部楼层
原帖由 irc163 于 2006-4-2 08:42 发表


泄漏多少还可以直接灌注?泄漏多少就必须放掉后重新注?有无定量的标准? 目前如果使用排气法安装使用R410A冷媒的空调能否达到这个标准?

另外使用R410A冷媒和使用R22冷媒相比除了环保的好处外,在其它方面 ...

低温时的制热效果会好意点。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-23
QQ
发表于 2006-6-24 21:24 | 显示全部楼层

回复 #1 sailholder 的帖子

首先,我暂且不谈关于技术的任何问题.
      我发现了比怎样安装空调更为严肃的问题。我不知道这位[狗妣]先生身居哪个发达城市,身居何高官,有多少万贯家财。但是你张口民工闭口民工让我看了实在刺眼。你他妈的我问你,中国的城市才发展了几天啊?你他狗娘养的你往上数三代,你的爷爷是不是也是一个下三烂?中国刚发展发展你个妣养的就洋相的,你狗日的你以为你是什么东西。我郑重的告诉你,人!都是一样的,中国人都是一样的!
       长期以来,中国就把中国自己人分为城市户口和农村户口,这一分也把中国全天下老实本分农民的心粉碎了......别的不说,连他妈的称呼也变了味——处处带着歧视。城市人做工美其名曰 “工人”,轮到农民了就他妈的叫“民工”。你他妈的难道城市人的妣长得大吗?
       所有这一切其实都是中国人的劣根性使然,鲁迅先生早就说过了。我是中国人,我爱中国。但是我永远看不起某些国人洋相得装妣。其实,你也不过是一只可怜虫,仅此而以!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2006-6-25 02:29 | 显示全部楼层

你有阅读理解方面的严重问题

原帖由 arno 于 2006-6-24 21:24 发表
首先,我暂且不谈关于技术的任何问题.
      我发现了比怎样安装空调更为严肃的问题。我不知道这位先生身居哪个发达城市,身居何高官,有多少万贯家财。但是你张口民工闭口民工让我看了实在刺眼。你他妈的我问你 ...

你有表达方面的病态问题,简言之,毫无逻辑能力的一笨蛋。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2006-7-6 18:23 | 显示全部楼层

还好

有不少用户用上了抽真空。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

155

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
发表于 2006-7-10 14:36 | 显示全部楼层
原帖由 divy 于 2006-1-20 21:22 发表
不懂的人说得很象内行似的啊. 让内行的人看了直想发笑.....
还有抽真空也是很容易的事情, 最轻便的真空泵可以用冰箱的压缩机来实现


绝对外行人的认识[s:97][s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-23
QQ
发表于 2006-7-27 14:04 | 显示全部楼层
我是一个小笨笨,我只说我听到了两个事,
去年装格力那一台室内机的时候有听到一声放声的卟的声音
今年装长虹那一台室内机的时候就没有听到,

是怎么讲?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2006-10-9 17:35 | 显示全部楼层
请教楼主或AP:
由于我的第二个大清快要抽真空安装,所以先问明白
1.空调和真空泵之间的接口在哪里.
2.抽完真空后在断开真空泵与空调之间的连接前应先关闭哪里,才能不使氟里昂泄露?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2006-10-10 12:48 | 显示全部楼层
原帖由 dkxxx 于 2006-10-9 17:35 发表
请教楼主或AP:
由于我的第二个大清快要抽真空安装,所以先问明白
1.空调和真空泵之间的接口在哪里.
2.抽完真空后在断开真空泵与空调之间的连接前应先关闭哪里,才能不使氟里昂泄露?

顶一下,请楼主或 AP指点一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2006-10-10 13:11 | 显示全部楼层
原帖由 dkxxx 于 2006-10-9 17:35 发表
请教楼主或AP:
由于我的第二个大清快要抽真空安装,所以先问明白
1.空调和真空泵之间的接口在哪里.
2.抽完真空后在断开真空泵与空调之间的连接前应先关闭哪里,才能不使氟里昂泄露?

1、
真空泵接压力表,压力表接空调这里。

2、抽完真空后在断开真空泵与空调之间的连接前应先用内六方搬手打开二通阀和三通阀,不要怕氟里昂泄露!以下第三点发生才可怕!

3、常有人先断真空泵与空调之间的连接再用内六方搬手打开二通阀和三通阀,这样会使空气倒流入机组,是非常有害的。
真空泵接法.JPG
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2006-10-10 13:35 | 显示全部楼层
原帖由 sailholder 于 2006-10-10 13:11 发表

1、
真空泵接压力表,压力表接空调这里。

2、抽完真空后在断开真空泵与空调之间的连接前应先用内六方搬手打开二通阀和三通阀,不要怕氟里昂泄露!以下第三点发生才可怕!

3、常有人先断真空泵与空调之间 ...

谢谢楼主的指点。
您说的第三点有点不明白
        常有人先“断”真空泵与空调之间的连接再用内六方搬手打开二通阀和三通阀,这样会使空气倒流入机组,是非常有害的。
您这里的“断”是什么意思?如果是“拆开”、“卸下”,我就明白了,如果是“关闭”,我就不明白了。
您图片中的接真空泵的那个接口很粗,拆下真空泵到扭上罗帽的这段时间,氟里昂会不会泄露很多?是不是有个地方可以先关闭它。
还有二通阀和三通阀是哪个,楼主能否发个图片指点一二。
回复 支持 反对

使用道具 举报