事情发生拍摄时间是2014年7月7日,图片文字发表在行业论坛,今天心血来潮查一下发帖总数,顺发本坛仅供参考。
家里客厅空调柜机勤勤恳恳工作15载酷夏寒冬,去年秋末患上开机送风正常,制冷就停机并显示故障灯光信号,请来空调维修工处理故障,俺是屁颠屁颠好茶好烟好话侍候着,折腾不到一个小时,收400大元拍拍屁股走人。第2天开机不行了,毛病重现,马上联系昨天空调维修工,得到指示:把空调机电源拨掉再重插,清除机内电脑记忆,再启动。这空调机就成了俺每天运气测试机~~~运气好一次启动制冷,运气一般拔插头再插启动制冷,运气不好就再来2次拔插启动,不久冬天来临,因为去年暖冬,不用制暖故渐忘运气测试机。
上个月前启用空调,这回是运气+人品极差,咋折腾电源拔插毫无反应,俺这不要靠这货做美梦呀,马上联系去年空调维修工再来修理,一口价:600元以上。行、俺听你老的,啥时来修理?排队呗,现在装新机忙不过来,你这老弱病残的机子等安排动手术,云云,再联系其它维修点,一听机子型号和使用年限~~~各种分析、判断、听得俺心里凉半截,无戏了~~~
死了张屠夫,要吃混毛猪?俺不信这个邪,没吃过猪肉,也见过猪跑。自己动手,丰衣足食。于是,俺披上蓝大褂,端起螺丝批,拨掉空调机电源插头,开膛破肚寻找病灶,实拍图片供证实非忽悠。
先查看电路总体图,分析症状相关联区域
折开空调机外机壳,取出电路控制版前拍摄各种信号线,电源线,感应探头线位置,防止重装插错线烧毁程序执行集成电路。
目测各元器件没有出现烧焦、漏液、碳化、击穿、破裂等硬性故障。
检查电路控制版焊锡点是否牢固,印刷板铜片是否氧化断裂断路。
室外机控制电路板(正面图)
发现大功率耦合元件焊点出现脱焊!
考验俺的锡焊水平时候来啦,怎样?丰满壮实,看着图臆想一下~~~哈哈
盘感温控器破皮检测
采用排除检查法逐一判断
温控探头尊容
原始病灶:盘管温控探头,即热敏电阻(随环境温度变化而自动改变电阻值)一般电阻值是10K欧姆,俺这温控探头电阻值无限大,即开路完蛋了。
立马驱车电子配件店买来盘管温控探头,人民币5元正,返回处理:剥线、接驳、锡焊、热缩套管、归位安装安毕,检查无误通电运行,凉风疾出,仿如壮年,至今发稿之时,一切正常!
马后炮分析:空调室内机电子大脑根据盘管温控探头,室内温控探头,室外温控探头,压缩机温控探头,室外风机温控探头等阻值来综合计算并发出执行指令开关各运行器件,当任何一探头反馈信号发生阻值改变(即记忆IC程序没有此数据),电子大脑马上发出指令停止空调机运行并发出故障信号向主人求救,至于室外机电路版大功率耦合器件脱焊原因大约是:1.年久焊点老化 2.启动时大电流冲击 3.机子长期正常运行震动
机子使用至今巳有20多年,夏冷冬暖春秋除湿均用,除了更换室外机启动电容三次(原机用约十年电容失效,更换国产启动电容一年后失效,自行更换二手松下启动电容至今正常),室内机更换上述温控管,尚无其它问题。
|