家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: moonsignht

[空调] 三菱电机质量也就如此,提醒各位安装时必须做的一步

  [复制链接]

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-2-4 17:15 | 显示全部楼层
建议处理不公平就到上海消费者协会投诉,或者工商局即市场管理部门投诉,到上海市工商局网站查三菱电机厂信息,看它是什么区域市场管理机构管辖
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2018-2-4 17:49 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
12315尽快投诉,尽快解决。
回复

使用道具 举报

2

主题

184

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-13
 楼主| 发表于 2018-2-4 17:49 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
geduo1985 发表于 2018-2-4 17:03
现在厂家那边给出的处理意见是什么?

更换内机蒸发器,重新加液,但制热效果肯定不如原厂。这种内机蒸发器的虚焊,三菱出厂不冲氮,抽真空也没有做保压,完全发现不了。
回复

使用道具 举报

14

主题

462

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-10-5
QQ
发表于 2018-2-4 20:04 | 显示全部楼层
moonsignht 发表于 2018-2-4 17:49
更换内机蒸发器,重新加液,但制热效果肯定不如原厂。这种内机蒸发器的虚焊,三菱出厂不冲氮,抽真空也没 ...

好多安装不行的网友都换新机了,你这个质量问题还不给换新机?
回复

使用道具 举报

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-2-4 20:53 | 显示全部楼层

205350tvoavasapa1ovzv1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-2-4 20:54 | 显示全部楼层

205422fylxqpn007ncdqjd.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-2-4 20:54 | 显示全部楼层

205446utr1111fb11vprtf.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-2-4 20:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-2-4 20:55 | 显示全部楼层

205531x2w27oin2sxo2foz.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-2-4 21:03 | 显示全部楼层

210356nxbjbhfq8qjzij8i.jpg
210356ooz3m1fr4ooeoe5x.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

184

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-13
 楼主| 发表于 2018-2-4 21:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
dsraa 发表于 2018-2-4 20:53

三菱的说法是15天内可以换,但是这种内漏,是15天内发现不了的,他是缓慢的内漏,制冷制热慢慢变差,所以这种问题,我思考了下,想避免,只有两种方案:1,厂家不记成本,内机跟管路都冲氮气(格力就是这么做的,合资大金跟电机都不冲氮气)2,安装时候,抽好真空,保压5分钟,压力不下降,说明没有漏点。

实际三菱电机两个都没做到,所以以后买空调,我就认准格力了,虽然压缩机一般,但是保修六年跟出厂全检做的好,耐用的空调比什么都重要!!
回复

使用道具 举报

2

主题

184

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-13
 楼主| 发表于 2018-2-4 21:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
dsraa 发表于 2018-2-4 21:03

国家的15天退换货服务,对空调根本没法应用,买好送过来再加上周末安装,实际7天过去了。除了那种电极板坏了,外机漏(外机漏,直接冷媒漏光,装上就不能用),其他问题,如空调链接管内漏,喇叭口安装内漏,内机内漏,都不可能15天内发现。  三菱电机这种就是为了节省成本,不做内机冲氮防漏,日本人算的很厉害!自主的都比较老实,都冲氮气,下个房子给老丈人装修,全部格力或美的。
回复

使用道具 举报

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-2-4 21:13 | 显示全部楼层
建议你与厂家继续交涉,不行就投诉,上海工商局这方面管理是比较认真的,投诉都要有处理过程回复,因为上海企业多,他们不会通融某个企业袒护他们的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-2-4 21:15 | 显示全部楼层
这种事情不嫌搞大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

184

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-13
 楼主| 发表于 2018-2-4 21:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2018-2-4 11:47
如果确是管子自身问题,购机时间不长,可以据理力争。

检查结果,内机引出管焊接头漏,这个地方就是一个螺纹管跟蒸发器厂内焊接的地方,师傅说是虚焊。
image.jpg