B.除霜间隔时间
l 当C×TA-α计算的数据在-15℃E≤C×TA-α范围内的时候,两次除霜的间隔时间是45分钟
l 当C×TA-α计算的数据在C×TA-α≤-15℃E范围内的时候,两次除霜的间隔时间是65分钟
C.除霜运转
l 除霜开始时,压缩机先停一分钟,外风扇运转,50秒后,四通阀OFF。
l 压机启动时外风扇停,压机在60HZ停30秒,然后向目标频率88HZ运行
l 除霜期间压机电流、压机吐气等保护有效,除霜期间压机因保护或故障停机,停机3分钟后恢复,如果仍旧处在除霜的时间内则还是进入除霜,压机启动按除霜压机启动的规则运行
l 进入除霜,必须保证压机最小运行时间2分钟后才能退出除霜。
D.除霜退出条件
满足下列任一条件时,除霜运转就恢复成制热运转
(1):室外热交换器温度连续80秒超过7度以上。
(2):室外热交换器温度连续5秒超过12度以上。
(3):连续9分除霜运行。
E. 满足除霜退出条件后,按以下工作
压缩机停机,外风机开,50秒后外风机停,四通阀吸合,10秒后压机按启动过程运行。 |
|