[空调] 三菱电机2.5P变频柜机制冷效果变差,功率上不去

[复制链接]

4

主题

26

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-18
发表于 2016-8-1 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位大侠,
用了5年的三菱电机PXE60VA制冷出问题了。
这个夏天感觉制冷效果不是很好,上周高温天特别明显,进风口27度,出风口15度。然后买了功率计测试了一下,发现功率上不去。
机器标称制冷功率(W)1700(290-2240),设置最低19度,高速风,实际功率1700W只保持了几分钟,慢慢降到700~800W,然后基本稳定在这个功率范围。
如果把阳台的窗户打开,让室外热空气吹进来,进风口温度提高到30度以上,基本可以在1500W左右保持比较长的时间,但是远远没到2240的最高功率。
今天气温没上周那么热了,晚上测试了一下,进风口27度,出风口12度,功率1700W很快降到700W左右。
PXE60功率.PNG
PXE60温度(晚上).JPG



顺便把房间的ZF12也测试了一下,大家帮忙看看有没有问题。
机器标称功率:制冷功率(W)940(160-1410)
昨天下午2多,室外36度,设定16度,高速风,进风口27度(空调显示),电子温度计25.6,出风口11.2度,功率1350W左右保持了半小时,慢慢降到930多W,然后在这个功率保持比较长的一段时间。
晚上又测试了下,室外30度,进风口24度(空调显示),电子温度计24.8,出风口6.8度,功率计因为在柜机上没有拔下来,所以没有功率数据。
ZF12功率.PNG

ZF12温度(白天).JPG


ZF12温度(晚上).JPG

柜机报修,三菱的维修师傅上门测试压力说是6kg,正常要10kg左右,根据压力估算漏掉了40%的R410.机器用了5年,应该是慢性泄漏,泄漏点不好查,要查的话需要把内外机都拆掉拿到公司加压检测。
师傅表示按以往经验,管子漏气的概率比较高,但是现在直接把5米的管子换掉有点盲目,建议是把剩下的R410都放掉,抽真空,带电子秤重新定量加氟。
我的问题是:
1. 师傅在测试压力的时候,空调功率在700多W,压缩机没有全功率运转是否会影响压力数值?
2. 这个症状真的是缺氟吗?
3. R410的机器是否全部放掉,重新定量加比较好?
4. 放空重新加氟抽真空要抽多久?师傅说他们真空泵功率大,只要15分钟就好,我记得江城大大说过重新加氟不同于初次安装,要抽2小时。

回复

使用道具 举报

37

主题

2430

帖子

167

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
6
注册时间
2004-9-4
发表于 2016-8-1 22:40 | 显示全部楼层
漏氟最不好收拾
回复

使用道具 举报

37

主题

2430

帖子

167

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
6
注册时间
2004-9-4
发表于 2016-8-1 22:41 | 显示全部楼层
我的机器前两天试了试 不是极热  功率最高2100w左右..
回复

使用道具 举报

4

主题

26

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-18
 楼主| 发表于 2016-8-2 00:00 | 显示全部楼层
lm810608 发表于 2016-8-1 22:41
我的机器前两天试了试 不是极热  功率最高2100w左右..

3P的变频机?

点评

60va 啊 2.5  发表于 2016-8-2 17:16
回复

使用道具 举报

173

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-8-2 06:00 | 显示全部楼层
压力有些偏低,额定功率下一般0.8Mpa左右(约8kg),低功率下会压力会高,应该能在1Mpa(10kg)左右,所以泄露的可能性比较大
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

173

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-8-2 06:04 | 显示全部楼层
压力的变化规律(制冷时检测端)静态时最高,约1.6-1.8Mpa(根据外气温不同),最高功率时压力最低,约0.6-0.7Mpa其他功率段在1Mpa左右,铭牌有标注吸气端最大压力数值,一般在1.2Mpa的样子(工作时),Mpa和公斤单位的转换要*10.
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

173

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-8-2 06:14 | 显示全部楼层
稳妥的做法就是放掉重新定量加,如果放气即将结束时关闭外机的气阀、液阀,外机没有进入空气的话,抽真空时间基本跟新装机差不多,只是抽内机和连接管路中的空气,但如果放气时间很长彻底放空,空气有可能会进入外机,那样抽真空就需要更长的时间,考虑到外机管路容积更大以及由膨胀阀或毛细管等情况,抽的时间我认为至少要1小时吧。另外,真空泵也有不同抽气速率的,气缸大的可以适当缩短。其实根据真空泵上真空表的指针跳跃情况来判断是否可以结束是比较靠谱的。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

7

主题

2173

帖子

149

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-14
发表于 2016-8-2 08:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

4

主题

26

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-18
 楼主| 发表于 2016-8-2 14:04 | 显示全部楼层
rogergui 发表于 2016-8-2 08:06
這樣的漏真不好處理, 換管也是可執行的一個做法.

这样漏法,正压抹肥皂水也看不出吧?
回复

使用道具 举报

4

主题

26

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-18
 楼主| 发表于 2016-8-2 14:05 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-8-2 06:14
稳妥的做法就是放掉重新定量加,如果放气即将结束时关闭外机的气阀、液阀,外机没有进入空气的话,抽真空时 ...

谢谢被迫大大的回复
回复

使用道具 举报

9

主题

273

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-9-5
发表于 2016-8-3 09:42 | 显示全部楼层
铜管泄露的可能性比较大一些。
回复

使用道具 举报

5

主题

1395

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-3 10:22 | 显示全部楼层
建议你先凑合,然后过了这季节,等到明年3-4月份空调淡季,再请师付察看压力状况决定是否整到底。
怎么凑合?也不用放空,强制定频运行下直接加氟到合适压力,同时最有可能漏氟的铜管接头检个漏。
为什么先用凑合法?你这空调也过了保修期,三菱的师付来抽真空加氟也不便宜。换铜管吧,也许漏点不在这。不检漏吧,再次泄漏的可能性很大。等于要花二次维修钱。

先凑合,明年再看,再漏,好好整整。凑合也就是科学道理。有研究论文,即使长期漏氟,里面两种成分比例变化不大,性能影响不大。
回复

使用道具 举报

4

主题

26

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-18
 楼主| 发表于 2016-8-3 13:28 | 显示全部楼层
无心道 发表于 2016-8-3 10:22
建议你先凑合,然后过了这季节,等到明年3-4月份空调淡季,再请师付察看压力状况决定是否整到底。
怎么凑 ...

谢谢你中肯的建议,三菱的师傅今天早上已经帮我换好了,500大洋
回复

使用道具 举报

4

主题

26

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-18
 楼主| 发表于 2016-8-3 14:16 | 显示全部楼层
今天师傅上门加注冷媒了
先是放空冷媒,放气快结束的时候关闭压力表阀门,应该没有进到空气。
开始抽真空,差不多抽了15~20分钟,差不多在抽了10分钟的时候关闭压力表阀门保负压,看看有没有泄露,结束的时候关闭压力表阀门,关闭真空泵,观察压力表负压是否有变化。
压力没有变化,开始加注冷媒,号称是向大金采购的,让我绝对放心。使用专用电子秤,开阀门排空管内空气一次,倒置冷媒管,清零电子秤,机器标称加注2.2kg,一共加注2.24kg,师傅表示稍微多加一点,拔管子的时候会跑掉一些。
开机测试,发现功率还是上不去,在800W左右,压力表显示9个压力,当时室外气温27度。师傅表示过一会就会上去,一般要10分钟左右才会达到高频,然后收拾东西,走之前发现功率还是上不去,依然800W。
师傅看了内机出风口,感觉风力偏小,怀疑内机冷凝器背面比较脏,打开一看,板了一层,严重堵塞,然后帮我用毛刷+水清理,清理好之后风力恢复了,面对出否口有噎着的感觉了,功率很快就上去了,接近2200W。
事后想想如果不重新加注冷媒,直接清理冷凝器背面,说不定也能解决问题,可能制冷效果打点折扣,毕竟一开始测试只有6个压力,气温在30~32左右。
当时照片没拍,冷媒的罐子是粉红色的,没有看到明显的品牌标志;冷媒加注的电子秤网上找了个一样的图片。

冷媒加注电子秤.jpg

功率.png

温度计.jpg
回复

使用道具 举报

4

主题

26

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-18
 楼主| 发表于 2016-8-3 17:31 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-8-2 06:00
压力有些偏低,额定功率下一般0.8Mpa左右(约8kg),低功率下会压力会高,应该能在1Mpa(10kg)左右,所以 ...

被迫大大,今天放掉制冷剂重新加注之后发现问题依然存在,功率还是在800W上不去,后来发现是内机蒸发器背面太脏了,用刷子清洗之后解决了。
内机散热不好,压缩机降频,压力表6公斤压力也是偏低了吧?
如果早发现是内机蒸发器的问题,是不是可以不用冲掉制冷剂重新加注了?