开机,设定温度23度(室外温度才30度),风量自动,设定功耗满格,测温点在房间中心离地1米左右,得测试数据如下:
时间 电流A 室内温度 备注
干球 湿球
0 0.17 29 23.5 电流上升较快
1 2.6 29 23.5
2 1.68 28.5 23.5
3 2.05 28.5 23
4 2.05 28.5 23
5 2.85 28.3 23
6 4.17 28.3 23 出现峰值电流,但保持时间较短
7 2.77 28 22.7
8 2.78 27.7 23.5
9 3.83 27.5 23
10 3.08 27 22.6
11 4.53 26.8 22.2 高电流强劲制冷
12 4.53 26.5 22
13 3.77 26.2 21.6
14 2.8 26 21.2 风速减小
15 2.74 25.6 20.7
16 1.92 25.5 20.5
17 1.43 25.5 20.5
18 1.16 25.5 20.5
19 1.14 25.5 20.5 风速很小
20 1.13 25.5 20.5
21 0.95 25.6 20.5
22 1.06 25.6 20.5
23 1.06 25.7 20.5
24 1.05 25.7 20.6
25 1.05 25.9 20.7
26 1.06 26 20.8
本次测试由于特殊情况没有继进行下去,从上述测试数据看出大清快没有达到设定得温度~~
[ 本帖最后由 kennyyu 于 2005-8-21 22:44 编辑 ] |
|