懒,套用下被迫版主的帖子。一早醒来,7点来钟,外面一层薄雪,手机显示的实时气温-6度,印象中,这好像是新世纪以来最低的室外温度了,机会难得。。。由于家人还在休息,只能测客厅和房间的两台空调,比较老的房子,没有外墙保温,唯一的保温措施就是双层玻璃。

客厅:日立72CVX(老SEER一级能效, 换过外机主板)
主卧:日立35GVP(新APF一级能效)
次卧:松下HE13(老SEER一级能效,主卧移机过去的,外机轰鸣共振不测了差差差评)
阁楼次卧:日立35CVX (老SEER一级能效,换过外机主板,连续开了72小时所以未测,房间大小和主卧一样大概参考下)

风量统一为自动,没有专业设备,全凭净化器和挂钟上的温度数据,不精确仅供大约参考。


先说客厅的日立72CVX,使用面积是客厅22+餐厅12,由于楼上楼下楼梯贯通的原因,外加-7、-8℃,化霜还是挺频繁的大约1个多小时就要来一下,开机显示6℃,大约要1个小时多点才能达到20℃,而且要经历一次化霜,然后一直是显示20℃徘徊再高就打不上了,化霜会降到14℃,3P的机器功率太大手里没有大的功率计,所以没测。
然后是主卧的35GVP,面积15多,开机显示室温8℃设26℃,功率上升的很线性最高到1600W±60,感觉温度上升挺快的,大概就半小时就到25℃了,功率大概在1000W±100之后会很缓慢的降下来,晚上睡觉习惯设22-23℃,早上醒来是550W±30,以前室外5℃的时候早上功率也就250W±20。感觉内机显示的室温比实际要高3摄氏度,参考依据是对角位置的挂钟(22)和净化器(20)显示的温度。这台机器好像没注意到化霜,晚上貌似是轻微短暂的哗啦哗啦冷媒声,但是没感觉温度下降。
35CVX开了三天了没测,HE13太烂了。。。 IMG_0818.JPG IMG_0809.JPG IMG_0807.JPG IMG_0810.JPG

评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +10 收起 理由
被迫生活 + 1 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14

主题

656

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
 楼主| 发表于 2016-1-25 14:27 | 显示全部楼层
还有台老婆家的12LCC就不测了其他坛友类似的帖子很多,确实很猛,出风温度就感觉明显的热,不用像普通的需要先设高等到升的差不多了再调低,设24就是24,这种天都是房门开着兼顾小客厅的,买来第三个年头终于派用场了。。
回复

使用道具 举报

168

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-1-25 18:34 | 显示全部楼层
测的这类我印象中都是涡旋的,目前挺少见了啊
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2016-1-25 19:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这么点客厅面积,柜机升温是不是慢了些啊。
回复

使用道具 举报

126

主题

1070

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-11
发表于 2016-1-26 09:10 | 显示全部楼层
都是牛机呀!
回复

使用道具 举报

14

主题

656

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
 楼主| 发表于 2016-1-26 09:11 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-1-25 18:34
测的这类我印象中都是涡旋的,目前挺少见了啊

嗯,主卧最早用的H13,夏天还行,两个冬天下来实在受不了外机那个动静,外机窝在类似喇叭口的位置,第一个冬天发现外机共振,售后拆开机壳里面固定了下共振好多了,剩下的就是纯轰鸣了,每次升频降频就跟飞机起落一样,我后来都没兴趣测功率了,反正只要起飞了就知道功率超过1000了,低于700了就开始降落了,不知道邻居听着怎么样,反正我受不了换掉了。
回复

使用道具 举报

14

主题

656

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
 楼主| 发表于 2016-1-26 09:15 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2016-1-25 19:05
这么点客厅面积,柜机升温是不是慢了些啊。

嗯,感觉吃力,也可能热风都顺着楼梯往上跑了,仅达到这几天能呆人的标准,不晓得是不是安装问题,以前R22好搞,410a这种不知道上哪找人去。
回复

使用道具 举报

21

主题

3152

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2016-1-26 09:32 | 显示全部楼层
jazzsy 发表于 2016-1-26 09:11
嗯,主卧最早用的H13,夏天还行,两个冬天下来实在受不了外机那个动静,外机窝在类似喇叭口的位置,第一 ...

有意思,和我的空气能主机有点像,水温超过42度,功率超过860W,外机声音就有点夸张了。
回复

使用道具 举报

14

主题

656

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
 楼主| 发表于 2016-1-26 09:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 jazzsy 于 2018-1-11 10:49 编辑


回复

使用道具 举报

14

主题

656

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
 楼主| 发表于 2016-1-26 10:01 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2016-1-26 09:32
有意思,和我的空气能主机有点像,水温超过42度,功率超过860W,外机声音就有点夸张了。

没用过,比较守旧,用的燃气
回复

使用道具 举报

21

主题

3152

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2016-1-26 10:05 | 显示全部楼层
jazzsy 发表于 2016-1-26 10:01
没用过,比较守旧,用的燃气

不是守旧,如果我这里有天然气供应,我也用天然气了。本地只有管道液化气,我算了一下,单位热值的费用比用电还高,所以只能用空气能。

现在除炒菜用液化气瓶外,其它都用电,一年就用一瓶,气死那帮垄断的家伙。