6KW 的隔离牛开电瞬间电表跳闸~~~~

[复制链接]

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
发表于 2014-2-26 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
6KW  的隔离牛开电瞬间电表跳闸~~~~


确定是隔离牛是内部短路, 还是空气开关真的不够承受瞬间大电流的浪涌;

测隔离牛初级两端电阻为 0.2R, 次级各端也仅是0.1R; 顶级的隔离牛啊,实在拆腾;

请高手支招,  隔离牛初级串200W 灯泡,灯泡高亮, 说明大电流工作;  一接电,电表立即跳闸;

准备换63A 和 100A 的漏电保护器,是否管用?
回复

使用道具 举报

9

主题

568

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-8
发表于 2014-2-26 17:00 | 显示全部楼层
估计是个空气开关过载了,换个100A的试下--------------
派扬音箱 618大促
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

454

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-13
QQ
发表于 2014-2-26 17:19 | 显示全部楼层
开电时是空载还是有负载?
签名被屏蔽
丹拿新意境
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

201

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-12
发表于 2014-2-26 17:37 | 显示全部楼层
空载时牛耗没有很大,按1/10算也不过600w,空气开关跳和牛的功率无关。
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

735

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
9
注册时间
2008-8-13
发表于 2014-2-26 17:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
感觉无关 次级无输出空载没啥功耗 我做了一个小甲用了两个专业变压器 空载无视 接滤波电容后 四对 8万uf 一开机 家里节能冬会暗一下 给点容充电
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:50 | 显示全部楼层
佛顺老野 发表于 2014-2-26 17:00
估计是个空气开关过载了,换个100A的试下--------------


这是忽悠人的, 换了100A 的空气开关不会跳了, 结果, 6KW  隔离牛接 10方的电线燃火;

幸好关电关得快,不然整幢楼可能火灾;

发烧友 最终可怕烧楼就完蛋了;   赶紧退牛;

请来的电工都吓出了一身冷汗;  
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

9538

帖子

51

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-22
发表于 2014-2-26 19:04 | 显示全部楼层
如果牛是完好的無可能跳,買了洋垃圾浸水牛就難保了[s:41][s:41]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

314

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-11
发表于 2014-2-26 19:17 | 显示全部楼层
肯定是短路了,电感表测下就明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

314

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-11
发表于 2014-2-26 19:19 | 显示全部楼层
感性负载电流不能突变是没有冲击电流的,60KW的隔离牛也不会跳闸的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

314

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-11
发表于 2014-2-26 19:26 | 显示全部楼层
如果初级是2个110V的串联绕组,请确认没串反。
回复 支持 反对

使用道具 举报

148

主题

6769

帖子

211

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-16
发表于 2014-2-26 19:34 | 显示全部楼层
搞这个要有些专业知识,不懂最好别乱来。

把空开换成100A是找死不等天亮的行为。

空开看上去差不多,其实差别大了。

楼主这个是典型的需要躲开变压器浪涌电流的例子,普通建筑用的C型断路器是不能满足需要的。

这活还是留给专业人士去处理吧。

发烧诚可贵,生命价更高。

点评

灰熊高见,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  发表于 2014-2-27 09:49
C'est La Vie
霜序又近,秋风再起,却道似寒非寒。几度黄昏,悄对落花,不觉岁月蹁跹。客里耽华年。怅新橙谁破,清溪空浣。一曲箫音,吹尽萧瑟是江南。长记斜阳日暮,看晚潮催趁,帆向远天。今夕酒醒,离人何在,徒留沙洲孤雁。秋堤锁轻烟。多少饮水事,等闲画扇。清风如伴,何妨吟啸山水间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

59

主题

6042

帖子

73

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2014-2-26 19:36 | 显示全部楼层
可怕的发烧友,0.2欧姆的直流电阻还敢往220V电路中接,还不信邪反复试验,够可怕的。。。
不管你的变压器是几千瓦,初级电阻应该在几个欧姆以上才正常。
检验变压器初级短路的安全方法是:空载接入12V~36V的交流电源(可通过其他变压器产生),测量电流,正常情况下电流很小(100mA以内);如果内部有短路,电流很大,上安培级都没有任何问题。
多一种爱好,就多一种快乐,信不信由你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

主题

6315

帖子

27

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2014-2-26 19:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 chubin2009 于 2014-2-26 19:56 编辑

最好加个 软启动电路 因为瞬间浪涌电流过大(前提是变压器正常)
回复 支持 反对

使用道具 举报

251

主题

4万

帖子

129

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2010-2-25
发表于 2014-2-26 20:06 | 显示全部楼层
如果有动手能力可以串个大功率的电阻再测量输出端是否有输出,输入和输出变压比是不是OK
投票统计数据表明,每7个发烧友中。2人会以声音为准,认为好听的更好。另5人会以价格为准,认为贵就是好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:07 | 显示全部楼层
chubin2009 发表于 2014-2-26 19:53
最好加个 软启动电路 因为瞬间浪涌电流过大(前提是变压器正常)

软启动电路 ???  串200W灯泡都高亮,  究竟是何原因;
回复 支持 反对