一、空调的制冷原理: 1、制冷原理:逆卡诺循环 2、管内换热:强迫对流换热(相变换热) 冷凝器:凝结换热 蒸发器:沸腾换热 3、管外换热:强迫对流换热(风冷) 两大循环系统:制冷剂循环系统、空气循环系统 压焓图、温焓图 4、能量原理:QC = QE + W
运行图见附图!
二、空调的分类:
适用场合:家用、商用
使用环境:(最高温度):T1(43摄氏度)、T2(35摄氏度)、T3(52摄氏度)
T1\T2\T3分别代表三种试验环境,我们生产的空调国内大部分为T1这是完全符合国家标准的。
结构形式: 分体式:
室内:D吊顶、G挂壁、L落地、T天井、Q嵌入
室外:W
整体式:窗机、C穿墙式、移动式
能力的输出情况:定速、变频(交流、直流)
主要功能:单冷(冷风)、冷暖(热泵)、电热
其他:冷媒:R22、R410A、R407C
电源:100V/110V、220V、250V
三、空调的现状和发展前景。
节能:
2500以下(制冷量) 2500——4500 4500——7100 7100以上
国内的标准 整体能效比 2.45 2.50 2.45 2.50
分体能效比 2.65 2.70 2.65 2.50
2500以下 2500——3200 3200——4000 4000以上
日本的标准(SEER) 分体 5.27 4.90 3.65
目前 2002年日本家电制品省工最新报告
2200 W 2500W 2800W 3600W
SEER
(季节能效比) 制冷 6.29 6.02 6.09 4.74
制热 6.04 5.91 5.93 5.52
厂家 松下 三菱重工 日立 松下
四、变频空调与定速空调的区别和特点
定速、变频空调的配置比较
定速 交流变频 直流变频
压缩机 交流定速 交流变频压缩机 直流变频压缩机
室内风机 交流多速 交流多速 直流无刷 交流多速 直流无刷
室外风机 交流单速 交流多速 交流多速 交流多速 直流无刷
节流器件 毛细管 毛细管 电子膨胀阀 毛细管 电子膨胀阀
以上为交流变频和直流变频技术在中国空调生产上使用时的各种不同形态!
五、国标
房间空调器——国标7725
国标内容 工况
室内湿球 室内干球 室外湿球 室外干球
制冷 标准制冷 19(摄氏度)27(摄氏度)24(摄氏度)35(摄氏度)
最小制冷 15 21
最大制冷 23 32 26 43
冻结实验 15 21 21
制热 标准制热 15 20 6 7
最小制热 20 -6 -5
最大制热 27 18 24
除霜实验 12 20 1 2
以上参数均在下列测试标准下进行测试!
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
主要测试标准
标准制冷和最小制冷标准
制冷量达到95%,输入功率在110%以下,EER在87%以上
1、4小时运行中安全装置不应跳开。
2、蒸发器室内侧的迎风表面的结霜面积不大于其迎风面积的50%。
最大制冷和冻结实验标准
第1小时连续运行间,过载保护器不应跳开。停机3分钟后,再启动运行1小时。允许在启动最初的5min内,过载保护器跳开。
最易结霜的状态下运行4小时。室内蒸发器表面凝结的冰霜面积不应大于总面积的50%。
标准制热
制热量达到95%,输入功率在110%以下,EER在87%以上
最小制热
运行稳定后,再运行4小时,
最大制热
第1小时连续运行间,过载保护器不应跳开。停机3分钟后,再启动运行1小时。允许在启动最初的5min内,过载保护器跳开。
除霜试验
除霜≤20%T总室内侧送风温度T内<18℃时间不超过1min室外回气温度升高ΔT≤5℃ |
|