家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 34284|回复: 26

垃圾变频测试报告:2004年12月23日---日立变频挂机KFR-36GW/BPB--制热测试

[复制链接]

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
发表于 2004-12-24 00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  前两年网上最流行的论调就是日立变频是垃圾,不巧的是俺没有能力买到好变频,只好买只垃圾充数.此机运行已一年多,过了两个夏天,以前没有测过.让我们来看看如今的实际表现:
  房间面积 16M2,室内高度:2.65M。定温:30度。
未开机前室内温度 13度

室外温度 5度。


图一:测试前

图二:测试前室温干球13度,湿球11度,相对湿度73%

图三:开机半小时后进气口温度:25度,温升12度,湿球温度16.5度,进风口处相对湿度30%
图四:离机3M,机左1.5M,离地0.5M处实际温度:22度,实际温升9度。湿球温度15.5度,相对湿度40%---相当干燥了。


对俺的测试感兴趣的兄弟,另有以下测试供观赏批判:

买了两款变频空调,准备测试http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=418380&page=1

学用空调,2004年10月11日 松下变频、春兰定频、夏普变频、日立变频长期使用报告
http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=397520

定频与变频空调对比,专家级用户谈(附部分好变频型号)
http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=413214

谈谈选购国产变频空调
http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=404129
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-12-25 13:09 | 显示全部楼层

昨晚的测试过程

  一、室外温度 干球5.5度,湿球3.5度,相对湿度58%
二、测试前室内温度: --2.1M 高室内机进风口处--干球13度湿球11.5度 相对湿度75%
凳上0.5M高处(机侧1M离机3M)干球12度湿球10度,相对湿度70%(相对湿度高是因为厨房的各种水汽及洗热水澡等的共同作用所致)
三、测试面积 客厅 16M2 晚上九点后加上卧室12.5M2
7:22 启动 定温30度,出风口与进风口之间加盖一块毛巾。
电流从零开始慢慢向上加
(注:以下时间为PM)
7:25 7.2A
7:26 7.8~8.2A
7:27 8.5A
7:28 9.4A
7:29 9.5A
7:30 9.7~9.9A
7:34 10.4A
7:38 10.6A
7:44 室内机上温度计 干球20度,湿球 15度 相对湿度46%
凳上温度计 干球 15度 湿球12度 相对湿度 60%
7:47 10.8A
7:54 10.9A
7:58  室内机上温度计 干球23度 湿球 17度 相对湿度 44%
凳上温度计 干球17.5度 湿球 14度 相对湿度 58%
8:08 8.9A
8:17 6.6A
8:22 室内机上温度计 干球23度 湿球17度,相对湿度44%
凳上温度计 干球19度 湿球15度 相对湿度 56%

取下毛巾
8:27 9.2A
室内机上温度计 干球24度 湿球17度 相对湿度38%
凳上温度计 干球20.5度 湿球 15度  相对湿度43%

8:44 9.5A
室内机上温度计 干球24.5度 湿球17.5度 相对湿度 37%
凳上温度计 干球22.5度 湿球 16度 相对湿度 38%

9:15 9.5A 定温28度
打开卧室

11:14 停机化霜  压机反转 电流3.9A

12:00 卧室内 离地1M处温度 18度
客厅内离地1M处温度23度
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-12-25 13:39 | 显示全部楼层

昨晚测得的最大电流

有11A呀,输入最大功率相当于2420W,是标称最大1750W的1.38倍。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-12-25 13:42 | 显示全部楼层

昨晚开始测试的现场

照相技术不咋地,呵呵。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

1427

帖子

-112

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
发表于 2004-12-25 13:49 | 显示全部楼层
好!这才是我们发烧友作风,握手拥抱!


对,一定要注意实测温度要标注离地距离。sailholder,再测测耗电量如何?
空调冰箱解决方案,继续提供
-----需要 : 您的详细情况和具体要求,最好附上房间的布局规划平面图
-----Email: z100z100@126.com ,网易超大信箱,多多文件图片都不怕
-----自选快餐 相关知识:

★★★★★ 不断推荐精品冰箱空调---时间,是最好的检验!

http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=279659
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-12-25 14:00 | 显示全部楼层

报告现在空调运行情况

定温24度,已运行两小时,初始温度10度。
电流稳定在8A
面积三十七平方(一客一卧一卫一厨)

机上进风口:21度 机下地面 :14.5度。

卫生间离地1M处,16度

客厅离地1M离机4M处 21度

卧室 离地1M处 17度
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

1427

帖子

-112

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
发表于 2004-12-25 14:18 | 显示全部楼层
带这么大的面积,猛!
发表于 2004-12-25 14:20 | 显示全部楼层
呵呵,我得说:sailholder是个心狠的家伙! [s:12]


三、日立,上海组装
型号:KFR36-GW/BPB,挂壁式变频。
制冷能力(w): 3600(950~4200)
输入电力(w) 1300 (320~1350)
名义能效比(EER) 2.85
最小制冷量/最小功耗=2.969
最大制冷量/最大功耗=3.11
最大制冷量/最小制冷量=4.42
输入电流(冷/热) (A) 6.7(1.8~7.0)/8.5(1.7~9.0)
除湿量(kg/h) 1.5
制暖能力(w)
4800(1000~5800)
输入电力(w) 1680 (280~1750)
性能系数(COP) 3.0
循环风量(制冷/制热) m3/h 470/540
噪音(室内机/室外机)(制冷) 小于40/55db(A)
噪音(室内机/室外机)(制热) 小于42/55db(A)
最小制热量/最小功耗=3.571
最大制热量/最大功耗=3.314
最大制热量/最小制热量=5.8


竟然这样折磨日立,看了老兄提供的资料,KFR-36GW/BPB的制热变频最大输入功率是1750w,您居然用它带这么多房间,累死它了(1760w),我很心痛日立 [s:16] 。[s:14]  [s:14]  [s:14]
 楼主| 发表于 2004-12-25 14:22 | 显示全部楼层

昨晚在单测客厅16M2时,出现了11A的最大电流,相当于最大功耗2420W

比标称大多了,人家是活雷锋嘛,表现好,当然要表扬。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

1427

帖子

-112

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
发表于 2004-12-25 14:32 | 显示全部楼层
空调在工况劣化时消耗比标称大,日立同志是2420-1750=670/1750=.38,增加38%
 楼主| 发表于 2004-12-25 14:35 | 显示全部楼层

现在的电流稳定在8A

在标称最大功耗处。
我看国产定频,想要它劣化也不可能呢。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

1427

帖子

-112

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
发表于 2004-12-25 16:30 | 显示全部楼层
呵呵,很可能好些厂家已经把空调设计在高负荷的状态呐,想要劣化都劣不了啦。
发表于 2004-12-25 16:39 | 显示全部楼层
支持楼主一下,需要这种实事求是的精神,BS只会夸夸其谈的。
灌水也是一种支持,关键是不能灌脏水、搅混水。我们的口号是:“我们只灌农夫山泉......”
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-12-29 19:30 | 显示全部楼层

数据估算

  昨晚的测试,以离地0.44米(以前标为0.5M,呵呵,实验不是很认真。另外,原先标为1M的实际为1.28M,现记为1.3M)
的温升来测算,则制热能力达6228W,是最大标定制热量的1.07倍。以此为基准的COP估算为2.918
如以离地1.3M的温升来估算,则制热能力达6707W,是最大标定制热量的1.156倍。以此为基准的COP估算为3.143
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-12-29 19:39 | 显示全部楼层

当时室外的温度是零度,室内这间房间是十六度(一直开着空调)

下面是引用 z100 于 2004-12-29 09:26 发表的:
s兄,离地1米22度,不错的。当时室温和室外是多少?
另外的房间是七度到八度。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-24 15:22 , Processed in 0.152862 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表