[sell=0]                            定频与变频空调对比,用家谈
问:变频空调比定频空调省电吗?
答:一、经不少定频空调厂家试验对比,在相同的严格的技术条件下对比,变频空调没有显示出比定频空调省电的特性,或者说两者耗电的差距不大。
二、经不少定频、变频用家试验记录:夏季用空调,定频空调一昼夜下来,平均每小时耗电在0.7度以上;变频空调一昼夜下来,平均每小时耗电在0.5度以下。最好的纪录是某款长虹大清快创下的,0.22度。

三、我家的变频空调平均每小时耗电在0.4度电左右,俺亲戚家的定频空调平均每小时耗电0.7度左右,两者相比,变频耗电仅为定频的57%.

估计变频比定频省电是两者的控制参数不同所致。即用变频空调时,用户均愿意使用更高的温度,比方说用27度,这时的人体感觉非常舒适。而定频空调的使用者因同样的温度下感觉非常不舒服,所以更愿意使用较低的温度,比方说25度以下。以前俺也不是很明白为什么变频空调的使用温度会较高,z100大侠解开了这个谜:相对湿度的高低。国家对人体的舒适性有一个客观标准
—————————————————————————————————————————
国标:《采暖通风与空气调节设计规范》
舒适性的室内标准为:
夏季: 温 度:24-28℃   相对湿度:40-65%    风 速:0.3m/s
冬季: 温 度:18-22℃   相对湿度:40-60%    风 速:0.2m/s
——————————————————————————————————————————
(关于相对湿度对人体舒适度的影响,详见z100之经典贴:http://www.jd-bbs.com/read.php?t ... toread=&page=13
变频空调是持续制冷,因此空调里吹出的冷风是低于十八度的相当干燥(即相对湿度相当低)的空气,这股冷风吹到人体周围,就使人体周围的相对湿度降至了65%以下的舒适范围。而定频空调呢,只有在制冷时才有抽湿作用,而在大多数时间里没有抽湿作用,偏偏这段时间的气温还在升高,因此人们会感到极度不舒适,总是会将空调的定温一降再降,导致电费急剧升高。
问:变频空调比定频空调贵一两千元,值得吗?像奥克斯1.5P,一台只要1500元即可搞定,而日立变频1.5P,要3650元,贵了2150元,我觉得还是买定频空调划算?
答:首先、定频空调的使用不便宜。
一台变频空调,可以使用20000小时左右,共能省下6000度电,约合人民币3180元,整个使用寿命中的花费是7890元。一台定频空调的整个使用寿命中的花费是
8920元,两者的差距并不大,定频花费还可能多一些。
其次、定频空调的使用不舒适。
对于工薪阶层来说,家里用空调的主要时间是下班后的晚上。以江南为例,晚上房间内的温度一般在29度以上,32度以下。如果用定频空调,则一般要定温在25度以下人才会感觉爽快。而人在这种温度下睡眠,容易感冒,以每三年家人得一次感冒算,十年中光治感冒的钱就有一千多元了。
而变频空调,如果使用得当,则一般定温在27度,既省电,又舒适。人体还不容易感冒。
第三、变频空调能小马拉大车。
工薪阶层一般以三口之家的小居室为主,住房的实用面积不大。如果是两室一厅的房间,使用面积不会超过50平方。根据测算,晚间用空调,当每平方的制冷量在24~42瓦之间时,人体最舒适。
50平方的制冷量要求只有1200瓦~2100瓦之间,正好是1.5P变频发挥最大能效比的区间。如果用户在客厅安装一只1.5P变频,则两间卧室均可用此空调供冷,能进一步省电。
而如果使用定频空调的话,就得两间卧室各装一只空调,耗电量相当变频空调的这种用法的3.5倍。

问:听说直流变频省电?交流变频不省电?交流变频没有直流变频舒适?
变频空调省不省电,全在于用家的使用方法是否得当。
以我家为例,一家三口,夏天用一只变频制冷,平均每小时耗电0.4度,平均每人每小时为0.1333度。而另一位网友,夏天用两只直流变频制冷,每只变频空调平均每小时耗电0.22度,两只合计为0.44度,按三人计,则平均每人每小时为.1467度,耗电比我高10%.

从技术指标看,某些型号的直流变频是比较省电。检查变频机是否能替你省电的办法为:
一、看变频空调能为你提供的最小制冷量是多少,如果小于1000瓦,则此空调不错,如果是600瓦则很好了。
再看此时的功耗是多少,如果此时的功耗很小,比方说最小制冷量/最小功耗为1000/333瓦,则此机最小功率时的能效比为3,是一台不错的变频机。而如果最小制冷量/最小功耗为600/100瓦,则此机最小功率时的能效比为6,非常省电了。

二、检查你安装的房间面积与最小制冷量之间的关系,最小制冷量/房间面积>42瓦/平方,则你的变频机在定温较高的情况下会停机(这时就跟定频机一样了,令人感到不舒适了,因此你会降低温度--->耗电量会剧增)。不要让变频机出现这种安装情况。

举例来说,海信 变频专家先锋H1系列 KFR-3288GW/ZBP是一台好机子,能效比为4,最小制冷量时的能效比达到了6。可是这台机子的最小制冷量是900W,按上述标准,最小也得装在21M2以上的房间内才合适。如果非要装在15M2的房间内,夏季晚间制冷时一定会出现外机停机现象,这个时候多花的几千元就等于扔水里了:这不跟定频机一球样了吗?

如果你在安装变频空调时,按照以上标准做了,你的变频空调会提供给你家很舒适的感受,这种舒适感受与是否直流变频无关。
在目前,好的直流变频机非常昂贵的情况下,花较少的钱,买一只交流变频也是可行的。
见:

http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=397520&u=92213
和:
http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=397520&u=92213&page=7


问:我家的卧室不大,只有14平方以下,我安装一只1P的变频空调如何?

答:不建议这样做。
建议你安装一只1.5P变频在客厅。对一般工薪阶层来说,装变频空调,应优先安装在客厅(家里面积超大的除外)
道理如下:
一、考虑晚间制冷。晚间要求的每平方制冷量要小,用客厅的空调供冷,在睡房里的人会感到比较舒适。由于供冷面积大,外机不可能停机,保证了舒适度。
二、考虑白天制热。冬天制热,一般是人在床下活动时才需要开空调制热,而这时的人一般会在客厅活动。1.5P的变频制热量要大于1P机,制热效果比较好。


问:科龙的定频空调双效王很省电,我买它不是比变频还要省电?
答:我估计在厂家设定的条件下测试,双效王可能会比许多变频空调还省电。
即使是这样,它也只能吹每小时耗电为0.5度,不敢说0.5度以下。
而我们许多网友自个用变频空调的经验却是可以低过每小时0.4度。
再考虑到变频空调的舒适性!
我们买空调不就是在购买舒适性?
相信你能分清这里面的差别。


问:照你这么说,变频空调简直好得不得了,为什么国内多数人还是不买变频空调呢?
答:这跟口碑有关。我们知道,商品要畅销,必须要口碑好。
而变频空调的口碑并不好。这跟厂家的推广、研制失误关系很大。
首先是厂家原先推广的变频空调,其最小的制冷量普遍偏大。比方说市场上最常见的变频空调,其最小制冷量都大于1千瓦,我们依每平方42瓦的夜间制冷需求推算,得出这一类空调最佳的安装环境在23M2以上,但是厂商一般却推荐你安装在12~17平方的房间内,这种推荐使得在定温相对较高的情况下变频机外机会出现停机现象,这使得变频空调的最长处无法发挥,使用空调的不适感跟定频差别不大。

其次是各类机电专家均没有认识到变频空调的特殊之处,仍然套用定频空调的安装方式和数据,多数变频空调因被装在卧室内,无法让用户体会到其特长。特别是大家都不推荐在客厅内装变频空调(而这正是变频空调最能发挥长处的地方),完全违反了变频空调的特点去用空调,自然用得不好,口碑自然就差。
(大家想一下,我的这个理论一出笼,就遭到了许多专家们的攻击,不就说明多数专家不会用变频空调的优点嘛。)

第三是厂家研制销售人员也不懂行,不知道推广那些最小制冷量极小的好产品,像长虹的大清快,实在是一款好产品,可是就没人会推广,产品生产出来后积压在库房里好几年。
现在这款产品有名气了,却不生产了。
要知道,最小制冷量是600瓦的产品真是凤毛麟角,特别适用于卧室用。
可是用家不识货,厂家更不识货,不产了!!!

从现在起,开始会有专家注意到最小制冷量对变频空调舒适性的影响,变频空调会有一个很好的发展前景。



问:那么,现在市场上变频空调的品牌这么多,那个品牌的变频空调好呢?

答:
从用户的角度看来,一只好的变频空调必然有以下三个特点:
一、最小制冷量小。

由于中国住房的卧室面积普遍小于20M2,而晚间的制冷需求又特别小,只有最小制冷量小的空调才能保证外机不停机,而变频空调只有外机不停机时才能提供强于定频空调的舒适性,也只有外机不停机才能保证既舒适又省电。以一间14M2大小的卧室为例,夜间所需的最小制冷量也就是在336瓦左右,如果一台变频空调能提供这么小的制冷量,一定是一台好变频,真变频。
二、最大制冷量/最小制冷量这个比值大。
任何一款变频空调,无论它采用什么技术,无论它是交流变频还是直流调速,最大制冷量/最小制冷量这个比值大,就是好空调!!!大清快的这个比值是5.5。
这个比值大,它适应的温度变化范围就大,既能完全满足白天大的制冷量需求,又能满足晚间特小制冷量的需求。
三、最小制冷量/最少功耗这个比值大。这个比值越大,越省电。
凡满足以上三个条件的产品,无论是哪个品牌的,都是好产品。

(仅凭厂家公布数据,对于国产厂家的数据表示某种程度的怀疑):长虹大清快 KFR-28GW/BQ  最大制冷量/最小制冷量=5.5   最小制冷量/最少功耗=6  评价:优

海尔高效氧吧变频王 KFR-35GW/V(DBPZXF) 最大制冷量/最小制冷量=7.0  最小制冷量/最少功耗=5   评价:优

海信 KFR-2301GW/ZBP  最大制冷量/最小制冷量=5.83   最小制冷量/最少功耗=5  评价:优

富士通 FAW48LSAZ     最大制冷量/最小制冷量=5.89    最小制冷量/最少功耗=10  评价:优

松下 E1215KW   最大制冷量/最小制冷量=4.278    最小制冷量/最少功耗=5.294评价:良

海信 KFR-3229GW/BP 最大制冷量/最小制冷量=4.22    最小制冷量/最少功耗=4.5  评价:良

海信 变频专家先锋H1系列 KFR-3288GW/ZBP 最大制冷量/最小制冷量=4.44 最小制冷量/最少功耗=6  评价:优-

新科 变频KFR-28WX/BM(F)  最大制冷量/最小制冷量=4.57    最小制冷量/最少功耗=3.89  评价:中上

夏普 AX-36/PNX  最大制冷量/最小制冷量=3.8    最小制冷量/最少功耗=4  评价:中

日立 KFR-36GW/BPB 最大制冷量/最小制冷量=4.42    最小制冷量/最少功耗=2.969 评价:中

海信 KFR-3266GW/BP 最大制冷量/最小制冷量=4.67   最小制冷量/最小功耗=2.25 评价:中略偏下

松下 G1215KW   最大制冷量/最小制冷量=3.63    最小制冷量/最少功耗=3.07 评价:中

美的 KFR-32GW/eBP2UYP-V   最大制冷量/最小制冷量=2.607 最小制冷量/最少功耗=5.6 评价:中


美的 KFR-32GW/eBP2UYP-V   最大制冷量/最小制冷量=2.57 最小制冷量/最少功耗=5.19 评价:中下



海信  KFR-2606GW/BP  最大制冷量/最小制冷量=3.33   最小制冷量/最少功耗=2.25  评价:下

问:如果要考虑制热,变频空调乍选?
答:这个问题比较麻烦。从两个方面来说
首先,在江南一带必须考虑用空调制热。
俺曾电话询问某名牌的家电咨询中心,得知如下情况(仅凭个人记忆,未仔细查实验数据):

国家标准规定的所谓最大制热能力,是在室外七度下取得的。
国家标准要求在室外温度两度左右时,实际制热能力能达到标称的60%,日立定频机内部测试的结果是在70%左右,制热能力的衰减是很严重的。

而变频机在室外2度时则基本没有什么影响,基本能达到标称。

换言之,在室外温度2度左右时,标称制热能力相同的变频机要比定频机高一半以上。

零下十度左右,某名牌的内部测试表明变频机基本能达到标称的七成左右。而这时定频机早就失去了制热能力。

也就是说,如果要考虑空调制热,就必须要选变频


第二,
考虑了制热,每平方的制热量就要求很大,跟制冷就会有一定的冲突。
从俺所装机子的测试情况看,平均每升高室内温度一度,需要增加每立方的制热量为11.3瓦。
比方说一间15m2的房间,室内高度为2.7m,就是40.5m3,如果要求室内温度升高十度,则需装一台额定制热量大于4576瓦的变频空调(相当于一台1.5HP变频空调的制热量)

俺建议如下测制热温升:
面向室内机,以视线正对室内机,视线方向设为Y轴,垂直高度方向设为Z轴,挂室内机的那堵墙的水平方向设为X轴。
取以下位置进行测量:X=+-1.5~2M;Y=-2~3M;Z=0.5M
先测未开空调时此处的室温(如果原先已开过空调,则开窗通风二十分钟,关窗十分钟后再测)
然后开空调,定温30度,一小时后再测此处的温度,两者的差即为温升。

再量一下室内的面积、室内的高度、室内的柜、床、厨等密闭空间的体积,以房间体积减去密闭空间的体积。

如此测温升,可以让俺们了解空调运行是否正常:一、测出最大制热能力能否达标; 二、检查空调机子性能是否正常;三、检查空调安装位置是否合适
对俺的测试感兴趣的兄弟,另有以下测试供观赏批判:


买了两款变频空调,准备测试
http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=418380&u=92213&fpage=1

垃圾变频测试报告:2004年12月23日---日立变频挂机KFR-36GW/BPB--制热测试
http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=461517&fpage=1&u=92213

学用空调,2004年10月11日 松下变频、春兰定频、夏普变频、日立变频长期使用报告
http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=397520&u=92213&fpage=


谈谈选购国产变频空调
http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=404129&u=92213[/sell]
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

1

主题

21

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-4
发表于 2004-10-30 17:40 | 显示全部楼层
偶买空调就是为了舒服,呵呵
自然能省电就多省点电。

按照楼主的说法,那应该是我买一个大的空调在客厅里就可以了吧
呵呵,但是我的房子比较大,这样肯定不成
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-10-30 19:19 | 显示全部楼层

俺倒以为你仍可采用此方式

下面是引用sillyfish于2004-10-30 5:40 PM发表的 :
偶买空调就是为了舒服,呵呵
自然能省电就多省点电。

按照楼主的说法,那应该是我买一个大的空调在客厅里就可以了吧
呵呵,但是我的房子比较大,这样肯定不成
只不过在客厅里装上两只变频,一只为主,另一只为辅而已。
建议你在客厅安装一只松下1.5HP变频,一只日立1.5HP变频。
这样三间卧室的晚间制冷问题就完全解决了。
等过了一个夏天再看哪间房间需要补充装空调也不晚。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-10-30 19:20 | 显示全部楼层

现在贴中只有俺在说道理

下面是引用zkeasy于2004-10-30 4:50 PM发表的 :
本来就是交流,反对出售赚钱,大家一起讨论挺好。
没有看到其它人有什么经验嘛,只看见有人反对,那里谈得上交流呢?
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

21

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-4
发表于 2004-10-30 22:46 | 显示全部楼层
谢谢兄弟介绍
但是还是希望大家都能发表意见,让我这个新人能再学习一点东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

112

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-18
发表于 2004-10-31 01:34 | 显示全部楼层

Re:俺倒以为你仍可采用此方式

下面是引用sailholder于2004-10-30 7:19 PM发表的 俺倒以为你仍可采用此方式:

只不过在客厅里装上两只变频,一只为主,另一只为辅而已。
建议你在客厅安装一只松下1.5HP变频,一只日立1.5HP变频。
这样三间卧室的晚间制冷问题就完全解决了。
等过了一个夏天再看哪间房间需要补充装空调也不晚。

有的卧室过道狭长,离客厅远,会影响制冷效果吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-10-31 08:42 | 显示全部楼层

误解,误解,你那种装法,不但不省电,还会更费电

下面是引用zkeasy于2004-10-31 6:52 AM发表的 :
卧室制冷靠客厅的冷气过来,是不是浪费很多?不如常使用的卧室和客厅分别装一台?
事实上,夜间室外温度低,室内控温又高,现在的问题不是浪费,而是防止变频机外机停机。
如果外机一停机,则舒适感就荡然无存了。你仔细看看我的贴子:
http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=397520&fpage=7

这是变频空调用得舒适,用得省电的关键!
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-10-31 08:47 | 显示全部楼层

会有影响的

下面是引用yaris于2004-10-31 1:34 AM发表的 Re:俺倒以为你仍可采用此方式:


有的卧室过道狭长,离客厅远,会影响制冷效果吗?

所以你要仔细设计风的流动方向。
比方说如果出风方向与过道垂直且机子安装位置与过道在同一平面内,则对卧室的制冷效果最差。
如果出风方向对着过道,则效果会好许多。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

217

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2004-10-31 10:33 | 显示全部楼层
10年前的变频机,技术太老,当然不好,最小功率1500W太大了,当然容易停机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
发表于 2004-10-31 10:59 | 显示全部楼层
在家用一拖一的变频机的选择上应该在同等面积情况小变频机的冷量要大一点,这样机器才能经常达到低频运转,达到省电的目的,在变频家用一拖多的中央空调中可采用不同时开机的方法解决。你的使用方法和冷量的选择才是关键。
山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,唯吾德馨。QQ:188699939 www.whlinghai.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-11-1 12:55 | 显示全部楼层

呵,你是销售变频的

下面是引用dust2_jxy于2004-10-31 9:48 PM发表的 :
呵呵,楼主写的算是比较全面的!不过我不是太赞同楼主的,一机带多个房间,这个情况要完全根据各位朋友的需求,我不发表有可能会产生争议的言论!
但完全可以肯定的是不管什么变频都比定速省电,只是多少和朋友的需求!
并且变频的控温效果绝对比定速效果要好!
你没有进行过这一类的实践就盲目反对,从道理上讲不通。
等明年空调旺季时,你给一户会相信我这套理论的客户试验一下,只要一户就行了。
你就会彻底改变看法。

最重要的是,你那里的气候最适宜这样做,比江南还要适宜这么做。

襄樊的夜间是很凉爽的,只有半个月左右最热的时间要用变频的最小制冷量。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

852

帖子

5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2003-11-28
发表于 2004-11-2 12:58 | 显示全部楼层

Re:Re:呵,你是销售变频的

下面是引用dust2_jxy于2004-11-2 10:42 AM发表的 Re:呵,你是销售变频的:

晕死,按照你的理论,请问:
一个汽车展厅,展厅为钢架结构,顶部为钢材加双层玻璃,展厅四周也为玻璃幕墙。展厅面积350平方,高度7米;办公区域14个房间,每个房间23平方,分为两层,每层3。5米高度,中间有走廊连接。办公区域和展示区域连在一起,没有完全隔断。
不装中央空调,只用商用5P的,请问需要多少套空调才可达到不浪费,而且制冷效果好?[glow=255,red,2]另75%的空调加管10米,25%的空调加管18米。[/glow]

.......
结论怎样我们很想知道 [s:33]
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
 楼主| 发表于 2004-11-17 17:39 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:呵,你是销售变频的

下面是引用杨轹文于2004-11-2 12:58 PM发表的 Re:Re:呵,你是销售变频的:

结论怎样我们很想知道 [s:33]
呵呵,没有结论?
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

140

主题

6360

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2004-11-17 18:50 | 显示全部楼层
垃圾,垃圾,又见垃圾
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

657

帖子

257

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
40
注册时间
2001-11-21
发表于 2004-11-17 19:18 | 显示全部楼层
一屋一台最理想
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-4-28 01:41 , Processed in 0.189241 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表