诺可力18LCC安装在公司机房!已连续运行制冷10年(21.4.19更新)

  [复制链接]

30

主题

3542

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2012-6-1 21:53 | 显示全部楼层
可靠性知道商榷,就像楼上说的,一个面积超,一个热量大,所以觉得还不如定速
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

77

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-4
发表于 2012-6-1 23:48 | 显示全部楼层
机房要装精密空调 家用空调和精密空调设计不同
精密空调的显冷比要大
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2012-6-2 14:59 | 显示全部楼层
胡来了,机房要的是产品的可靠性,你应该买机房空调,压缩机、风扇电机、开关、膨胀阀什么的都得是好的,才经得起操。你负荷这么大老师高频运转,寿命还不及一般定频机
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-2
发表于 2012-6-2 19:01 | 显示全部楼层
在压缩机方面我国可是有优势的{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-28
发表于 2012-6-4 17:38 | 显示全部楼层
我们机房用的水冷空调, 不敢进去 常年18度  1分钟就呆不下去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

248

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-4
QQ
 楼主| 发表于 2012-6-4 20:51 | 显示全部楼层
现在每天9.1到9.5度电,我觉得还是比家里的定频空调省电不少,到晚上温度不高,空调还是有喘息的机会的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

169

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-6-4 20:56 | 显示全部楼层
这就好比吧,买个家轿去跑货运[s:97]。。。底盘不经操。

多补习暖通知识吧。[s:97]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3542

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2012-6-4 21:05 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

248

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-4
QQ
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 lmq1020 于 2012-6-5 11:21 编辑

公司的机房设备不多,加上是生产企业IT并不是主营业务,一般空调用用可以了,等到真的出故障了就修呗,加上富士通整机保修3年压缩机保修5年,综合购机成本、维护费用和电费开支,如果使用寿命能超过5-6年就相当超值了,即使是专业空调连续使用也要定期检修的吧,我看公司的大金VRV中央空调经常坏的,使用成本相当高。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

30

主题

3542

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2012-6-4 22:09 | 显示全部楼层
估计用不到5-6年,毕竟家用空调和商用有大区别,
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

321

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2012-6-4 22:51 | 显示全部楼层
楼主机房不是还有中央空调嘛,外加看楼主机房没多少设备,每天大概9个多字的电费,看来18LCC每天还是有喘息的机会的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2012-6-5 01:14 | 显示全部楼层
除了面积大,高度也比平常房子高出2米,够呛。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

188

主题

2689

帖子

20

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-24
发表于 2012-6-5 11:37 | 显示全部楼层
强帖留名。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

199

帖子

10

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
26
注册时间
2005-7-19
发表于 2012-6-5 11:47 | 显示全部楼层
黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫,呵呵
楼主用得好,空调不太费电,制冷能达到预期效果就行了嘛,
怎么这么多专业人士都持不赞同意见呢,毕竟咱们都没有去现场看过实际情况。
我觉得机房的温度和湿度能达到预定标准就行了。
我们电厂原来的电子间也就是配了一台工业空调就ok了。[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

199

帖子

10

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
26
注册时间
2005-7-19
发表于 2012-6-5 11:50 | 显示全部楼层
在支持一下这样的帖子。O(∩_∩)O~