庆祝小弟z100准确命中---特别重点推荐的机型---格力数码冷静王,长虹大清快荣获冠亚军
-------------------------------------------------------------------------------------------------
点击看结果:2005年优秀家电产品评选结果 空调类




说起直流变频机,自98年关注长虹推出的最顶级旗舰大清快,到2000年购买......(注:由于网站改版丢失不少内容,在我的硬盘上也没有找到备份,这个帖子有些内容只能凭记忆部分回复,敬请原谅。)

  一晃4年了,从市场琳琅满目的产品中淘到它到现在,我看到了人世间的各种现象,今天在前几个帖子中又提到它,我翻了书柜,终于找到了当年对大清快的一张原始测试数据。数据它不象人会说谎,它只会静静地等在那儿,平静指出真相。


当时在7月的夏天,新房,室内至少一人,除了一换气扇,没开其他电器。室外温度没有记载,估计白天在37-39度之间,房间15平米,双层窗,单门,顶楼但有隔热吊顶,一个18w换气扇把室外新鲜空气抽进来,室内废气从吊顶暗藏通气处排到吊顶和原屋顶之间,再排出室外,这个排出的废气还起到冷却楼顶和隔热的作用,使用时风扇调在低速档,换气量约为每小时50立方,当时查阅了建筑设计规范中五星级酒店空调房换气标准后参照施工,效果令我很满意。


数据中括号内斜杠前是时间,斜杠后是电表读数,括号外的是这段时间的每小时平均功率
设定温度26度:
(13:00/295.4---19:10/299.5) 660w
(19:10/299.5---23:00/301.2) 420w
(23:00/302.5---08:00/302.5) 144w

设定温度28度
(13:00/302.5---18:00/303.7)240w
设定温度30度
(18:00/303.7---22:00/304.0)75w
设定温度27度
(22:00/304.0---07:00/305.5)167w


如果这些原始数据对大伙儿有帮助,吱个声,免得让我想哭。

附 长虹大清快 KFR-25GW/BQ 技术规格:

额定冷量:2500w(600-3100w)
额定功率:590w(100-850w)
能效比:  4.24(6.00-4.24-3.65)
除湿量:  1.4kg
额定热量:4000w(400-5800w)
额定功率:980w(90-1380w)
性能系数:4.08(4.44-4.08-4.20)
循环风量:560立米每小时
重量:    10/40kg (内/外)
运行噪音:23-35db(内冷)25-39(内热),39/42db(外冷/热)

---------------------------------------------------------------------------------------
时间过得真快,这已是2004年

6月27号,媳妇不在家,我把冰箱的电断掉---开始补测2000年买的那台25BQ在较高温度环境中的耗电,格式沿用本文开头的模式。


数据中括号内斜杠前是时间,斜杠后是电表读数,括号外的是这段时间的每小时平均功率

开机前,室外温度35度,室内29度,空调设定温度26度。双层窗关闭,双层窗帘拉上,换气扇关闭,所有用电器关闭,室内一人,在下,状态,睡觉。空调进入稳定状态后开始计时计数。
(15:45/6069.45---17:45/6069.84)195w

哎呀,这么低呀,我有些怀疑,这么热的天,不会这样低吧?会不会是电表读错了?于是又重新出去复验电表,咳,真倒霉,我把电表弄混了,读的是邻居的。

咋办?只好从来。
这时,开机前,室外温度34度,空调设定温度26度。双层窗关闭,双层窗帘拉上,换气扇关闭,所有用电器关闭,室内无人,我要出去晚餐。而后在大约19:30时天气开始变阴,起风,21:00左右开始下暴雨。开始计时计数时间18:20

(18:20/7087.74---20:41/7087.97)100w

呵呵,真的是出现了说明书中的最低工况的耗电,我一如既往的开心。

不过原来测高温环境下的耗电只好延期了,敬请等待。
---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------
我发现25BQ的一个控制规律:

当你设定风量自动档时,接近设定温度时,风量开始自动降低,到了设定温度时,风量很小,噪音极低,这种状况下有意义的事出现了:

---如果室外温度不算高,如30度左右,设定温度25。此时的出风口温度较高,如12度等。

---如果室外温度比较高,如37度左右,设定温度25。此时的出口温度反而低,如5度等

---如果室外温度比较高,如37度左右,设定温度23。此时的出口温度就更低,如2.8度等

但不管上述那种情况,风量始终保持噪音很低的低速。
---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------
这个测试报告有3份,都是对今年买的大清快25机的出风口温度的记录。其中两份是在不同的设定温度下对同一台机子在几乎相同的时间的记录。


测试报告:对内机号为:304 107 569 9 外机出厂日期为:2000年8月17日 的长虹KFR-25GW/BQ的出风口温度的测试。第一次。

今天下午14:20,南向卧房,面积15平米,外机有三分之一被太阳晒到,室外温度34度。室内28.5度。使用两支温度计,一只放在内机上方测进风口温度,一只放在出风口两个扇叶之间,每一分钟读数一次,以下每组数据的最前面是距开机的时间而后是进风口温度,最后面是出风口温度。
空调设定温度25度,风量自动。


01 30.0/27.5 强风
02 29.5/25.0 强风
03 29.2/22.5 强风
04 28.9/21.0 强风
05 28.7/19.0 强风
06 28.4/17.5 强风
07 28.2/16.5 风速开始下降
08 28.1/14.5 风速继续下降
09 28.2/13.5 风速似乎不变
10 28.1/13.8 风速似乎不变
11 28.1/13.4 风速似乎不变
12 28.0/12.9 风速似乎不变
13 28.1/12.8 风速似乎不变
14 28.1/12.7 风速似乎不变
15 28.1/12.1 风速继续下降
16 28.1/11.9 风速继续下降
17 28.1/11.9 风速似乎不变
18 28.1/11.8 风速似乎不变
19 28.0/11.7 风速似乎不变  

过后测室温,内机侧面床上25.2度
今天下午15:25,南向卧房,面积15平米,外机此时已有三分之二被太阳晒到,室外温度34度。室内28.5度。此前几分钟有一支温度计被摔坏,就一只放在出风口两个扇叶之间测口温度,每一分钟读数一次,以下每组数据的最前面是距开机的时间而后是进风口温度,最后面是出风口温度。
空调设定温度22度,风量自动。


01 23.5强风
02 19.5强风
03 18.5强风
04 16.8强风
05 14.8强风
06 12.9强风
07 11.6强风
08 10.6强风
09 9.9强风
10 9.5强风
11 10强风
12 9.9强风
13 8.4强风
14 7.8强风
15 7.2强风
16 6.8强风
17 6.9强风
18 6.3风速开始下降
19 5.8风速继续下降
20 5.0风速继续下降
21 4.7风速似乎不变
22 4.5风速似乎不变
23 4.3风速继续下降
24 3.9风速继续下降
25 3.6风速似乎不变
26 3.5风速似乎不变
27 3.5风速似乎不变
28 3.5风速似乎不变  此时风速已很小,比小风量略大点点。噪音小。

而后测室温,内机侧面床上22.3度
---------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------
下午又开测,本次测试为了了解在今天阴雨,室外7度,室内9度(另一间屋,因为这间屋从上午8点过空调一直在开,中午出去也没停所以现在的室内温度只能以参考另一间)的情况下空调设置25度时的室内各高度温度,还有在空调设置30度时的升温情况。房间其他情况还是我测试的老方法,断掉其他所有用电器,玻窗今天关成单层,单层透明纱窗。



---下午每小时耗电量:

3:33 ---4:03 耗电360w,记每小时720w



---此时室内各高度处温度:

侧面3米高1.10米处温度:23度
侧面3米高0.45米处温度:22度
侧面3米高1.75米处温度:23.5度



---设定30度时的升温情况:

4:15 侧面3米高1.10米处温度:23.5度
4:18 侧面3米高1.10米处温度:24.5度
4:19 侧面3米高1.10米处温度:25.0度
4:21 侧面3米高1.10米处温度:25.4度
4:23 侧面3米高1.10米处温度:25.5度
4:25 侧面3米高1.10米处温度:25.6度

---------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------
由于小弟其他的温度计都在各式的测试中报销了,只剩一只,只好一处一处测。


---正面距空调3.5米1.1米高处温度:

4:28 27.7度
4:29 28.2度



---再测侧面3米高1.10米处温度:
4:33 26.1度

---------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------
2005.01.04

室外温度9度,室内11度,设定温度22度,实际温度21.6度,风量自动,方向向下。

14:17---14.57 耗电0.25度,平均每小时耗0.375度,


---------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------
附上8月份kennyyu和我对大清快的又一种测试,他的是28zc8,我的是25BQ,但可以视着等同:

先看kennyyu 的:

对大清快28zc8的电流变化测试-----kennyyu


数据图片在第四页
---------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------
再上我测的,见附图:

对大清快25BQ的电流变化测试-----z100



数据图片在第四页

---------------------------------------------------------------------------------------

[ 本帖最后由 z100 于 2008-8-7 10:24 编辑 ]
空调冰箱解决方案,继续提供
-----需要 : 您的详细情况和具体要求,最好附上房间的布局规划平面图
-----Email: z100z100@126.com ,网易超大信箱,多多文件图片都不怕
-----自选快餐 相关知识:

★★★★★ 不断推荐精品冰箱空调---时间,是最好的检验!

http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=279659
回复

使用道具 举报

1

主题

25

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-10-14
发表于 2004-6-15 10:47 | 显示全部楼层

一晃4年了,当时从市场琳琅满目的产品中淘到大清快到现在

“当时查阅了建筑设计规范中五星级酒店空调房换气标准后参照施工。”
老兄定是个认真的人!

当时基于什么考虑买的大清快?多少钱?现在的效果如何?借个DC上些外机的片片吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

1427

帖子

-112

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
 楼主| 发表于 2004-6-15 22:37 | 显示全部楼层
---当时为了买到市面上性能最好的,噪音最低的空调而选择25BQ。一般来说我较认内在结构及技术数据,不大认牌子。

---4000元,关系特价。

---这里跟兄弟们讲个去年发生的事,关于25BQ的。

事情是这样的,去年夏天过完后,想到这家伙为我服务4年,该全面清洗一下了。有人会奇怪,4年就全面清洗,不至于吧?至于。为什么呢?列位不知,我是个对温度湿度敏感的家伙,一般来说,低于20度高于28度左右人有一点不舒服空调多半不会歇着,加上这几年来我一直在家里读书学习以求上进,空调的使用量一年可能相当于有些朋友4,5年。这样看来20年了,确该清洗了。于是我准备好了一些东西如煤油,无水乙醇,航空机油之类后,就信心十足把内机啪啪啪,大卸八块。拆到拆不了为止,看着满地零件,我嚷嚷道,老友,我给你好好洗个澡。之后,奇怪的事情发生了。

于无声处出惊雷,指的是在料想不到的地方发生震惊的事,当时就是这么一个情形。这么久后一想起这件事我还常常感叹。嘻嘻,想来有兄弟要笑了:哈,z100这家伙,装不还原啦。

错了,兄弟们,我是一个能承受压力和损失的人,一个men。这种还不了原的事断不会失态的。那么究竟是什么呢?
打倒你家伙,快说,不要绕圈圈。好的好的,我招:
当拆下贯流风扇后,我拿起煤油,准备清洗转轴和轴套,然后注上机油,一瞬间,我瞪大了眼睛,不敢相信看到的事情,从没有旷量的转轴和轴套中抽出来的转轴竟然还有润滑油,而且,油,清清亮亮的,完全不用清洗,不用。

从此后我用这家伙时,更是事无忌惮,造,可劲造。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

25

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-10-14
发表于 2004-6-16 14:52 | 显示全部楼层

能否在天热时抽点时间观察一下制冷情况?

在第几分钟压缩机起动,能否观察一下,室外机第几分钟开始运行?自动风量时第几分钟室内机风量变小?室外多少度?达到设定温度要多长时间?
也好给坛子上说制冷慢的TX一个参考。

另冲Z100打的这么多字,讲的心得体会,加一分当不为过。请斑主详察。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

742

帖子

40

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-2-24
发表于 2004-6-16 15:10 | 显示全部楼层
9494.我们等待楼主的精彩回答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

1427

帖子

-112

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
 楼主| 发表于 2004-6-28 15:18 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-28 15:44 | 显示全部楼层
我的28BQ也是极省电啊!
一晚上包括电脑(2台)电视机(看球到4点半)总共耗电3.6度!
我家是顶层,好闷的!开了近8小时,设27度!竟感觉有点冷!
哈哈!真开心!
回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

1427

帖子

-112

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
 楼主| 发表于 2004-6-30 13:42 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-30 14:00 | 显示全部楼层

出口温度为2.8度?

你家还要冰箱干吗
不过我们这晚上室外一般25度不好试验
不过你的开机时间也有道理,好像不是固定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

1427

帖子

-112

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
 楼主| 发表于 2004-6-30 23:35 | 显示全部楼层
请按我试的方法干干,感受一下超冷的出风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

1011

帖子

121

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2004-7-1 00:16 | 显示全部楼层
最初由 z100 发表
[B]我发现25BQ的一个控制规律:

当你设定风量自动档时,接近设定温度时,风量开始自动降低,到了设定温度时,风量很小,噪音极低,这种状况下有意义的事出现了:

---如果室外温度不算高,如30度左右,设定温度25?.. [/B]

大家都试试,我也有此疑惑,出口风我测过12度,后来也到过8度,当时我也奇怪此现象,当时我还以为我的测温头太过靠近内机里面了,因为出风口温度12度太丢人了,;playful 所以搞了一个小动作,但改正操作也有8度左右,而且温差在18度:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

5412

帖子

76

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-2
发表于 2004-7-2 21:15 | 显示全部楼层
我的28BQ也是极省电啊!
一晚上包括电脑(2台)电视机(看球到4点半)总共耗电3.6度!
我家是顶层,好闷的!开了近8小时,设27度!竟感觉有点冷!
哈哈!真开心!
yeshenle  :你终于把28BQ买回来啦?怎么样,值吧?嘿嘿,我只比你少台电脑,其他的情况和你一模一样哦,----------住马王堆的人
回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

1427

帖子

-112

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
 楼主| 发表于 2004-7-2 22:54 | 显示全部楼层
哎可怜的老v,真不知道他怎么搞得?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

742

帖子

40

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-2-24
发表于 2004-7-2 23:27 | 显示全部楼层

我现在有些后悔没多买它几台呢?

最初由 2048 发表
[B]yeshenle  :你终于把28BQ买回?.. [/B]
买BQ系列真是象买股票一样买涨不买跌啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2369

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2004-7-2 23:52 | 显示全部楼层
楼主真是幽默!
另有一问题:我们这儿老大清快没有了,但新出了一款大清快,是GW/DH的,但是长虹网站上并没有介绍,哪位DX知道貌岸然它的性能如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-4-28 15:23 , Processed in 0.238823 second(s), 25 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表