5.7电气安全
§5.7.1使用电源
空调器所使用电源一般应为频率50HZ、电压在额定电压值的90%-110%范围以内的单相220V或(和)三相380V交流电源。
用户应具备与待装空调器铭牌标标示一致的合格电源,如电源容量足够、接地可靠和便于安装等。
§5.7.2电磁干扰
空调器的室外机安装位置应远离强烈电磁干扰源,室内机的安装应尽可能地避开电视机、音响等电气器具以防电磁干扰。
§5.7.3在湿热环境雷雹较频繁地区、位置较高或空旷场地的独立建筑物上安装空调器时,若周围又无防雷设施,则应在必要时考虑防雷措施。
§5.7.4空调器的电气连接一般应用专用分支电路,其容量应大于空调器最大电流值的1.5倍,其接户电线进户电线的线径(或横截面积)应按用户使用电量的最大值选取。
§5.7.5电源线路应安装漏电保护器或空气开关等保护装置,空调器与房间内电气布线应可靠地连接,不得随意更改电源线及其末端。
§5.7.6空调器的室内、室外电气连接线应不受拉伸和扭曲应力的影响,不应随意改变接线长度。如果必须加长或改变,应采用符合要求的导线。
§5.7.7用户电源按有插座时,应为带地线且固定的专用插座并应靠近空调器随机电源插头所及之处。其插座结构应与待装空调电源插头相匹配并符合GB2099.1和GB1002要求。
§5.7.8空调器的安装应有良好的接地,接地线与接地端子或接地终端必须紧固连接和妥善锁紧,不用工具就不能松开,并符合GB4706.32-1996的第27章要求。建筑物无接地线时,安装人员有权拒绝安装,或与用户协商采取正确、有效的接地措施或可靠的安全措施后方可安装,其接地应符合GB50169的要求。
黄绿双色线只能用于接地线,不可用作它用。
接地端子或接地触点与可触及空调器金属外壳应是低电阻的(<0.1欧),接地装置的接地电阻一般应小于4欧,必要时可按7.3.2条进行检查。
§5.8 机械强度
§5.8.1 承重
空调器的安装架的承载能力应不低于空调器机组自重的4倍,室外机组安装架承载能力至少不低于180KG。空调器室外机组不应在材质较松的安装面上(如旧式房屋砖墙、空心砖墙等)进行挂壁式安装;因安装条件所限须采用挂壁安装时,应充分考虑安装面的材质强度和承载耐受力及同一安装面安装空调的数量等因素,必要时采取加固或防护措施,以确保空调器的安全运行和人身安全。
§5.8.2 防松
空调器安装时,其安装面与安装架、安装架与机组之间的连接应牢固、稳定、可靠,确保安装后的空调器不滑脱、翻倒或跌落。
§5.8.3 防锈
钢制安装架和钢制紧固件应进行防锈处理,经过防锈处理后的安装件应符合GB/T7725-1996中
5.2.20-5.2.21的要求;点镀件经过处理后应符合GB/T7725-1996中5.2.19的要求。
§5.9 安装寿命
空调器的安装寿命应不低于产品的使用年限。空调器安装后一年内,不应由于安装不良影响空调器的正常运行及使用性能;安装后三年内,不应由于安装不良影响空调器的安全运行和发生重大安全事故。空调器安装使用后,用户根据使用情况经常进行检查和进行必要的维护并定期向有关部门报检,以确保空调器正常、安全、可靠地运行。
6 安装操作程序
§6.1 安装准备
a)安装人员应备齐空调器安装工具和必要的计量合格的检验仪器;
b)检查空调器是否完好、随机文件和附件是否齐全;
c)仔细阅读安装、使用说明书(产品说明书),了解待装空调器的功能、使用方法、安装要求及安装方法;
d)检查用户的电源、电压、频率、电表容量、接地情况、导线规格、插座、熔断器、保护开关、漏电保护器等是否能满足待装空调器的要求;
e)协助用户选定空调器的安装位置,询问用户(必要时)安装空调是否已取得物业管理、房产管理或市政管理部门的同意;
f)检查安装位置、安装面和安装架是否符合待装空调器的安装和使用要求、安全要求及环境保护要求等。
§6.2 安装操作
a)空调器的安装应使用随机附件,安装人员不应随便更换、省略与改制;如需安装人员现场配制,则应按照本规范和安装说明书的要求操作,必要时需经专业技术人员审核批准,检验合格后方可使用;
b)根据空调的具体型式选择合理的安装方法,并将安装架与安装面牢固连接。施工时应注意不得破坏建筑物的安全保证结构,必要时采取相应措施保证自身和他人不受危害;
c)按照空调器的安装说明书将空调器机械固定,安装后的空调器应安全、稳固并通风良好;
d)对于分体式空调器应严格按照本规范和安装说明书的要求正确进行管、线连接和固定,不得擅自更改电源线及其接线端子,安装后必须将电气部件盖板固定良好。管、线通过建筑物墙壁时应由穿墙管保护并施以防漏雨、防水和防漏电措施。管路连接时不应带入水分、空气和尘土等杂物,并将连接管中空气排出后紧固,确保管路干燥、清洁、密封良好;
注:分体式空调器不允许在雨天和风雪天进行安装,除非已采取充分的措施来确保安装工作不受其影响。
e)合理地安装、布置空调器排水弯头和排水管,确保空调器不滴水;其冷凝水排除应通畅且排水对建筑物不造成危害;
f)正确地进行管线包扎,并妥善固定在合适的位置。
§6.3 检查及试运行
§6.3.1 空调器安装完毕后,应按表1要求检查安装工作,特别要注意:
a)管线连接、走向应合理;
b)电气配管应安全、正确;
c)机械连接应牢固、可靠;
d)使用功能应良好实现。
§6.3.2 空调器应按照本规范和使用说明书的要求进行试运行,试运行时间不应少于30分钟。
§6.3.3 空调器运行稳定后应按产品说明书的功能检查是否实现良好使用功能,必要时可检测空调器送、回风温度和运行电流及制冷系统压缩机是否运行正常。
§6.4 空调器安装完毕后,安装人员应:
a)认真填写安装凭证单,经用户确认并由用户和安装人员签字备案;
b)向用户介绍和讲解空调器的使用、维护、保养的必要知识,并向用户说明用户所具有的权利和责任。
7 检验方法
§7.1 机械强度试验
承载安装件在定型、批量生产前应进行承重试验。
将安装架固定在模拟的安装面上,按空调器的正常使用状态用紧固件或等效方法将其固定在安装架上,并按最不利受力位置和方向加载,承载安装架不应滑移、松动和弯折。
§7.2 防锈试验
空调器的安装架、紧固件及可能对安全、环保等产生不利影响的护栏、挡板等金属制件,按GB/T7725-1996中6.3.20-6.3.21进行表面涂层湿热试验和涂漆件漆膜附着力的试验。取样大小可根据标准要求或实际情况按比例选取式样。
电镀件按GB/T7725-1996中6.3.19的要求进行试验。
§7.3 电气安全检验
§7.3.1 绝缘电阻
空调器市内室外机组固定并进行管线连接后,应按GB4706.32-1996第16章进行绝缘电阻的测量。
§7.3.2 接地检查
安装人员通过视检和使用有效或专用接地测量装置(接地电阻仪等),对安装固定好的空调器和用户电源的接地进行检查,并对其接地可靠性进行判定。
§7.3.3漏电检查
空调器安装后进行试运行,安装人员可用试电笔或用万用表等仪表对其外壳可能漏电部位进行检查,若有漏电现象应立即停机并进一步进行检查和判断故障原因,确属安装问题应解决后再次进行试运行,直至空调器安全、正常运行。
§7.4制冷剂泄漏检测。根据空调器的泄漏可疑点,如:分体机内、外机组连接的四个接口和二、三通阀的阀芯等处,可用于下述方法进行现场检查:
a)泡沫法:将肥皂水或泡沫剂均匀地涂在或喷在可能发生泄漏的地方,仔细观察有无气泡出现;
b)仪器检漏法:按检漏仪(如卤素检漏仪)说明书要求,将仪器探头对准泄漏可疑部位仔细进行检查。
§7.5运行检查
空调器运行稳定后,在距室内侧出风口5-15cm处用温度检测仪的感温头测量空调器的出风和回风温度,用钳形电流表等测量空调器电源线进线部分的电流值。
必要时,制冷系统高、低压侧安装压力表,观察压力的变化并记录压力数值。
8 安装人员的培训
§8.1从事空调器安装工作的人员,必须经过专门培训。 |
|