大伙帮瞧瞧kfs配的空开 我自己数了下只有15位啊  不是普遍是偶数的吗?
2 部分空开的test monthly 是 每个月 按一下的意思吗?
3 自己想换abb 或者 施耐德的 呵呵 不知道是不是除了插座选用带漏电保护的 其他的都用DPN型 还是1P的就可以了?
4 DPN和2P有什么区别吗? 好像都是同时断火线和零线,DPN比2P的苗条一些
5 最后不知道配电箱有必要换吗  小弟先谢谢大家帮忙了
回复

使用道具 举报

9

主题

284

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
 楼主| 发表于 2010-9-2 15:46 | 显示全部楼层
上图了 兄弟们 放大看
未命名.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-9-2 16:00 | 显示全部楼层
1..大伙帮瞧瞧kfs配的空开 我自己数了下只有15位啊  不是普遍是偶数的吗?
没这个说法,根据房子的需要而配置
2 部分空开的test monthly 每个月 按一下的意思吗?
那是漏电保护器,在漏电条件下可以保护人体不受电击,或者出现家用电器出现故障切断电源。最好是每月检测一次,以确认漏电开关的有效性。
3 自己想换abb 或者 施耐德的 呵呵 不知道是不是除了插座选用带漏电保护的 其他的都用DPN 还是1P的就可以了?
插座和厨卫选用漏电保护器,其他的用1P的就OK
4 DPN2P有什么区别吗? 好像都是同时断火线和零线,DPN2P的苗条一些
DPN1P+N断路器,N极(零线)没有短路和过载保护。2P是火线或者零线都保护
5 最后不知道配电箱有必要换吗  小弟先谢谢大家帮忙了
KFS思路很好(赞一个),总线和空调没用漏电保护器,插座+厨卫采用漏保,照明用1P
如果希望用名牌货的话,可以参考箱子里的东东原样配置。个人认为没必要换。看图发现客厅空调和插座共用一个漏保,如果换,建议将客厅空调和插座分开,空调单独用2P,插座用漏开。


[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-9-2 16:03 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +198 收起 理由
2048 + 1 + 198 良好建议

查看全部评分

你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

4529

帖子

165

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
22
注册时间
2004-8-5
QQ
发表于 2010-9-2 16:50 | 显示全部楼层
虽然偶不懂,但是楼上很专业
问下楼上:有没有这方面的资料,想学习,谢谢
盗号的去死!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

284

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:03 | 显示全部楼层
十分感谢3楼朋友的专业解答 呵呵  
我还是有点小疑问
1 我的主空开貌似是100A的。。。  我这个主空开是2P的吗? 好像客厅的空调空开也是2P的  因为我看见上面有2个开关连一起 呵呵 不知道是不是这样理解
2  我那客厅空调插座 因该是单单指空调插座吧  不因该指客厅的所有插座吧?呵呵我是这样理解的 因为空调是4平方的线  其他的插座应该是2.5平方
3 还是没理解清楚DPN和2P的区别 呵呵 稍微笨了点
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),占1个位置;
DPN----双进双出断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有保护功能;占1个位置;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有自动断路保护功能,占2个位置
为什么DPN都可以控制了火线和零线 还只保护火线 不保护零线   不能理解 [s:31] [s:31]

[ 本帖最后由 jbu2 于 2010-9-2 19:40 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

284

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:09 | 显示全部楼层
4楼的朋友  据我学习的成果  1个平方的安全用电是5-8A 你就照此计算 。现在家用一般线的平方选择 照明2.5   插座2.5  厨卫4  空调插座4的就够了 呵呵  依次计算你的空开大小 比如2.5的下限安全用电12.5A 上限20A 你选25A也没问题  空开作用就是起保护预埋的电线的  空开属于断路器的一种
下面是我给你找的资料 呵呵  的=====================================================================
家用强电箱正常配置:
方法1:总开关用2P不带漏电的,分路开关带漏电,厨房、卫生间、电源插座、的独立回路一定要带漏电,因为这些是相对潮湿的,插座还是宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电危险。照明、空调不需要带漏电,用DPN双进双出的就可以。这样的配置好处是:万一哪一路有问题就跳那一路,检查也方便,不会影响别的。

方法2:总开关用2P带漏电的,分路就DPN【火线+零线】不需要带漏电。缺点就是万一一路有问题,可能是总开关跳闸,会整个房间没电。

DPN双进双出的断路器就是还可以保护零线,位置还是1路,普通1P的断路器只能保护火线,零线共用,万一有问题需要检查,只能全部一起检查。

断路器的几大功能:

A、短路保护:火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。
B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。
C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动跳闸,保护人体安全的。
1P断路器与DPN断路器的区别:
1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线都进断路器,可以同时切断火线和零线,用户来说安全性更高,检查也方便。

2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。

漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电或人体触电时,电流超过30毫安时,漏电附件就能够自动跳闸,可以确保人身安全。

[ 本帖最后由 jbu2 于 2010-9-2 18:13 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

284

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:40 | 显示全部楼层
最新的学习资料 才找的 呵呵
======================================================================

问:空开断路器上的1P、2P、3P、4P是什么意思?它们接线有什么区别没? 它们应该怎么选用?
答:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线;
2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;


问:就断路器而言,2P与DPN空开有什么区别啊?它们各是指的是什么意思啊?
答:P代表保护器能断开的极数,2P表示通过断路器的两极都能断开,而DPN表示只能断开一极,N是直接穿过保护器的。

问:请问,DPN,1P,2P断路器有什么区别?分别适用于哪些条件啊?1P断路器只保护相线,DPN的N线经过但不被断路器控制,这不是一样了吗?
答:对于微型断路器来说,DPN、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),占1个位置;
DPN----双进双出断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有保护功能;占1个位置;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有自动断路保护功能,占2个位置
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用DPN;
3、用2P的理由:对于同样是占1个位置的断路器而言,内部装1P和装DPN是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。


问:断路器和漏电保护断路器有什么区别?
答:漏电保护断路器也可以说是断路器的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护断路器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。另外,动作检测方式不同:漏电保护断路器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而断路器就是纯粹的过电流跳闸。

问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的?
单极 220V 切断火线 (小型断路器)
双极 220V 火线与零线同时切断 (DPN零线火线双进双出断路器)
三级 380V 三相线全部切断
四级 380V 三相火线一相零线全部切断。

问:如何根据家电的功率计算和选择空气开关?
答:1匹=735W≈750W
1.5匹=1.5×750W=1125W
2匹=2×750W=1500W
2.5匹=2.5×750W=1875 W 此计算法以此类推。
(1)例:3匹空调 器应选择多少A的空气开关?(220V电压)
750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。
(2)例5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压)
750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培)

问:新房装修应该如何选择断路器及漏电开关啊?
答:现代家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路须安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。
1、住户配电箱总开关一般选择2P32-2P63A小型断路器或隔离开关。
2、照明回路一般10-16A小型断路器。
3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。
4、空调回路一般选择16-25A小型断路器。
5、采用DPN断路器,当线路出现短路或漏电故障时,立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。
以上选择仅供你参考,每户的实际用电器功率不一样,具体选择要按电工设计为准。

问:什么是回路?什么是一回路?指的是一个开关对一盏灯灯还是指一段线到  配电箱叫一回路?
答:回路是电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。简单讲,就是配电箱里分的照明、插座、空调等用电的线路。配电箱里每个出线开关管的线路就是一个回路
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

284

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:41 | 显示全部楼层
在问问专家们 我空开上面的C20 和 D20 我知道都是20A的意思  可C 和 D代表的是什么意思啊 ? 代表的脱扣类型不同? 请帮忙解释下 呵呵

[ 本帖最后由 jbu2 于 2010-9-2 19:42 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2369

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-3 00:14 | 显示全部楼层

楼上问题真够多的。

1。楼主的总闸是2P的隔离开关,或者叫负荷开关,不是断路器。不知是哪个地区的房子,户外电表后肯定应该是断路器了,既然这个是隔离开关用100A没关系,肯定要比电表后那个断路器大的。其实个人不太喜欢隔离开关,户内完全可用带隔离功能的断路器。
2。从图上看,普通插座回路在照明右边,用了漏电微断,正确,但我认为还是把普通插座分成两路更好。当然小户型只一路也完全可以。
3。从图上看,卫生间和厨房是共用一个漏电微断的,这样很不合理,应分开成两路或两路以上(N卫生间+厨房就是N+1路)。
4。那个客厅空调的漏电微断应该是给你使用柜机的。但其不应放在总配电箱内,而应设在柜机的位置附近(因为柜机不带插头),只需在柜机边的墙上埋一个塑料的小空开暗盒,将漏电空开装在里面。   而如果客厅使用挂机,则应该放在配电箱中,但空开可换成不带漏保的(挂机和照明都不需用漏保)。   最后两路空调空开没太大问题,适用于1。5-2匹挂式空调使用。
5。换成DPN断路器当然会更好,只要肯出钱,实际上箱子里有部分就是DPN型的(那两个带指示窗的漏电微断)。DPN能同时分断LN线,L线有过载及短路保护装置,发生故障时通过连锁机构将LN线一起分断,这个3楼已解释过了。
江苏凯隆的空开没接触过,这个箱子里用的不是一个系列的,照明边上那两个应该是和正泰DZ267系列差不多的东西,而客厅空调那个明显底端,而且占位大,工程上用得多。

至于你8楼的问题,你都知道了,大体就是那个意思,一个适用一般负载,一个适用冲击性负载。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-9-3 00:26 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2369

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-3 00:51 | 显示全部楼层
另外再看几个问题,欢迎讨论。
QQ工具栏截屏未命名5555.jpg

QQ工具栏截屏未命名55555.jpg

QQ工具栏截屏未命名555555.jpg

评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +198 收起 理由
2048 + 1 + 198 良好建议

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

79

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-17
发表于 2010-9-3 07:43 | 显示全部楼层
原帖由 jbu2 于 2010-9-2 18:03 发表
十分感谢3楼朋友的专业解答 呵呵  
我还是有点小疑问
1 我的主空开貌似是100A的。。。  我这个主空开是2P的吗? 好像客厅的空调空开也是2P的  因为我看见上面有2个开关连一起 呵呵 不知道是不是这样理解
2  我那客 ...

你的进线不是空开,是隔离开关,无保护功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

79

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-17
发表于 2010-9-3 07:47 | 显示全部楼层
原帖由 jbu2 于 2010-9-2 18:41 发表
在问问专家们 我空开上面的C20 和 D20 我知道都是20A的意思  可C 和 D代表的是什么意思啊 ? 代表的脱扣类型不同? 请帮忙解释下 呵呵
表示短路动作值不同,C20短路动作值应该是8-12倍(还是10,忘了)的20A,D20短路动作值应该是10-14倍的20A,C主要用于动力与照明混合负载,D用于动力负载,还有B用于照明负载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-25
发表于 2010-9-3 09:32 | 显示全部楼层
这种东西kfs安的质量也可以了,没必要换的,再说,以后想换也很方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

284

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
 楼主| 发表于 2010-9-3 20:11 | 显示全部楼层
谢谢ak76的热心解答  太感谢了 经常泡家电看你答疑解惑  热心肠 呵呵 ,楼下的朋友也一并感谢一下 [s:97]  。
1 请问下ak76  我家的电路进线是 从电井分配的强电---电表---断路器---隔离开关---最后进户这个路线吗?  [s:31]
2 我看了下隔离开关 发现此功能是一个类似老式的闸刀开关的作用  用于隔离电源的 是这样的吗?
3 配电箱的这个隔离开关我该换成什么啊?  直接换成2P的断路器 有隔离作用吗?? 我原本想把这个100A的换成 施耐德 或者 ABB的小于等于2P63A的断路器的  假设电表额定电流63A
4 我的客厅空调插座是单单指负责空调的吗  客厅的其他插座因该是在照明旁的这个插座回路的吧?[s:30]
5我自己的初始设计是 总断路器(2P63A )  ;   照明(DPN断路器16A或1P16A)   ;  插座回路(DPN断路器带漏保20A)  ;  厨房(DPN断路器带漏保20A)  ;  卫生间(DPN断路器带漏保20A)   ; 客厅柜式3P空调插座回路(2P带漏保20A还是DNP带漏保20A  [s:31] ) ; 其余2个空调都不大于1.5P 分别用DPN20A的可以吗 3个空调是不是选用C型脱扣的即可?
空调回路都是单独4个平方的  厨房和2个卫生间也是4个的  只有插座和照明是2.5的
请ak76帮忙解惑 不胜感激 其他懂的朋友也请各抒己见 小弟先一一谢过  [s:97]

[ 本帖最后由 jbu2 于 2010-9-3 20:13 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2369

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-3 21:06 | 显示全部楼层

其实楼上至少有两位是高人。

1。没看到不好说,但隔离开关前一定是有个断路器的,否则就不正规。至于这个断路器在表前还是表后,是电力部门根据它们自已的要求决定的。
2。差不多的功能,都是用于检修时可靠隔离进线电源,但寿命更长。
3。带隔离功能的微断有很多。个人认为这个可以不用换。
4。推上此路空开,用试电笔在客厅几个插座里量一下不就知道了?
5。2.5平方线用16A空开比较合适,空调用C型空开也可以。在置顶处有个小三哥发的贴子,第38页我发了个配电图,供你参考。
回复 支持 反对