家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: 凌海

空调抽真空大全(原创)

[复制链接]

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:29 | 显示全部楼层
膨胀阀在室外还是室内要看各个品牌的机器,可以咨询安装的师傅,有特殊要求的安装说明书里有著名的,这个只是注意一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-18 11:57 | 显示全部楼层
第一篇  F22(R22)老冷媒的抽真空
在不增加管路的情况下:
1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;
2、将外机的三通截止阀上的顶针阀的小帽旋下,露出顶针体公头(一般为英制),将加氟管的母接头旋上去;加氟管的另一头接F22的低压力表阀的可控制的公头上,用第二根加氟管的一头接低压力表阀的非控制的公头上,另一头接到真空泵吸气口;
3、全部的接头旋紧,启动真空泵,这时间的真空泵运行声音比较低沉,有劲;
4、慢慢旋开低压力表阀旋钮,可听到真空泵运行声音的变化(比较响),注意旋开低压力表阀旋钮不要一次全部旋开,这样会损坏真空泵的旋片;时间是控制在2分钟分段全部打开旋钮;
5、低压力表指针可以看到从0开始下降,运行到10-20分钟时,真空泵运行声音低沉,当表指针到-76cm/Hg时,旋紧低压力表阀旋钮,关闭真空泵运行。
6、记录好表指针的数值,静放10分钟,看表指针有没有回落(向0的位置移动);
7、如果有回落比较大那么系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点,那么就需要检查漏点和处理漏点后重新1-6的步骤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-18 11:58 | 显示全部楼层
系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点的检查:
将第二根加氟管与真空泵连接的罗帽接头旋下,接到一氟利昂或者氮气瓶的阀门上,氟利昂立放(气态进系统)慢慢旋开氟利昂瓶阀门和低压力表阀旋钮,这时F22或者氮气进入内机、连接管系统,当压力到1-2GK/CM,关闭低压力表阀旋钮。用肥皂海绵在加氟管头、压力表阀等可能有漏点的地方检查,并处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

112

帖子

17

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-27
发表于 2008-3-18 12:44 | 显示全部楼层
现在的电子膨胀阀是没有能完全关死的状态的,始终有个最低流量限止,

所有它只是起个流量调节作用。

.........
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-3-18 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 divy 于 2008-3-18 12:44 发表
现在的电子膨胀阀是没有能完全关死的状态的,始终有个最低流量限止,

所有它只是起个流量调节作用。

.........


哦,原来如此。学习了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

118

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-26
发表于 2008-3-18 13:49 | 显示全部楼层
原帖由 凌海 于 2008-3-18 11:58 发表
系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点的检查:
将第二根加氟管与真空泵连接的罗帽接头旋下,接到一氟利昂或者氮气瓶的阀门上,氟利昂立放(气态进系统)慢慢旋开氟利昂瓶阀门和低压力表阀旋钮,这时F22或者氮气进入 ...



为什么有两根管子???还有氟利昂???看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-15
发表于 2008-3-18 15:42 | 显示全部楼层
请问大金FTXD35FV2C的要抽真空安装么?

[ 本帖最后由 luckylily_z 于 2008-3-18 15:55 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-18 16:38 | 显示全部楼层
原帖由 luckylily_z 于 2008-3-18 15:42 发表
请问大金FTXD35FV2C的要抽真空安装么?

应该不需要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1048

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-13
发表于 2008-3-18 17:02 | 显示全部楼层
请凌海把内容整理到一个帖子里吧,这样俺们也好下载啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-18 17:06 | 显示全部楼层
最后集中把内容整理到"海尔咨询"里面
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-18 17:09 | 显示全部楼层
原帖由 tljtlj 于 2008-3-18 13:49 发表



为什么有两根管子???还有氟利昂???看不懂

机器----表阀-----真空泵
这是不是需要两根管子?
氟利昂在这里是起打压的作用,像车胎里打气再检查漏点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
3
注册时间
2005-9-25
发表于 2008-3-18 22:41 | 显示全部楼层
[s:6]
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-19 09:42 | 显示全部楼层
8、表指针的数值如果没有回落,说明系统的初检通过;
9、将外机的二通阀的封帽旋开,用内六角搬手将二通阀芯开90度5秒左右,将二通阀芯关闭(关紧),这时在表上可以看到表针到正压力值,可以进行二次检查漏点。
10、将真空泵与表阀脱开,旋开表阀,将这部分的氟放空后,将表阀加氟管等从机器上去下;
11、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小三个封帽旋紧,检查该漏点。
12、完毕!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

118

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-26
发表于 2008-3-19 09:46 | 显示全部楼层
好像和AP的不一样吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

80

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2008-3-19 09:50 | 显示全部楼层
[s:68]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-20 06:13 , Processed in 0.152229 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表