京东买格力(GREE) KFR-35GW/(35551)FNAb-A3 1.5匹 挂式U酷变频,这台机标明是1HZ机.
适用面积(平方米) 16-24
制冷量(W) 3500(450-3800)
制冷功率(W) 1050(100-1450)
制热量(W) 4380(800-4800)
制热功率(W) 1500(180-1755)
电辅加热功率(W) 1000
内机噪音(dB(A) 19-38
外机噪音(dB(A) ≤52
变频机能效比 制冷4.12 制热3.55
循环风量(m3/h) 550
下面测试
首选说明,房间19平米,房间保温良好,遥控开机设定16度,风速最强,当外界温度35度以上,室内33度以上,空调以1100w工作,效果还不错,约半小时后,降频至580W左右,此时房间温度约30度.此后再也不升频,此时降温极慢,这样想降到27度需1小时以上.极不舒适
报修后,来人修正好那天下午室外31度.室内30度.开机设定16度,风速最强.空调只能以580w工作.不升频,师傅说没法修,不懂.后来重报修,几天后格力售力请苏州格力技术工程师来这检测,说新空调肯定好,带仪器来测,那天下午室外31度.室内30度.开机设定16度,风速最强.
空调也只能以580w工作.不升频,最后说空调压缩机可能不好建议换机.
后来我在网上找到了这机器的测试模式,试下P1模弍(额定功率)能上到1000W,试下P2模式(最大功率)能达到1180W.只是正常使用无法达到.
接下来换机相当顺利,带个新机来把旧机带走(两次都抽真空的)
然后使用测试跟第一个机完全一样,说明机器应该都是一样的,
说明格力机为了省电,自动检测环境温度.当室内温度是30度时.尽量使空调运行在580W左右.能效最高段工作,但降温极慢极不舒适,按理说你设度16度,环境温度30度时.空调应该高速运行的,
请大家看看讨论下
附上格力技术工程师来这检测的图
|