应下景,转帖一篇空调安装非抽真空部分的文章:
一、安装前的准备。
1、用户部分:空调孔位置要求是高度1.8-2M,根据户型来决定位置,如果开发商留的孔过低或过高,你在装修时应该重新钻孔;空调插座留在平行孔高度傍边左右20cm最适,空调电源线长度并不长,这位置肯定能插上。
2、安装人员部分:首先到用户家后,选空调安装位置,空调管道有3种走法,左出,右出,背出。背出可以完全挡住空调管道最美观,但需要户型和孔位置配合。左出,右出最为常见。空调挂机底正常高度为2M至2.2M之间,挂机底部高过孔5-10cm,挂机左右离墙15-25CM。我说的这范围是用户可以选择的距离,一般安装工会拿水平尺大概演示给用户,让用户决定高度和左右位置,如果无孔安装的要负责免费钻孔,要给用户做好防尘。
协商好后开始检查内外机。先检查外观,其次内外机散热器有无损伤,外机大也重,散热片被撞变形范围过大应该更换,范围小就不影响,20%的机器外机散热片都有小范围损伤。内机检查应该插上电源检查最高最低风速有无杂音,挡风板上下左右转动有无问题。安装前空调要摆放的位置必须事先用包装纸壳垫好,防止划伤客户家地面。安装工一般还需要用电笔试试插座正负极是否正常。
二、安装时的注意事项。
这部分基本上都是安装工单独操作,我只讲重点和用户能看见的部分。
内机用水平尺挂平。接内外机连接管道的时候,你一定要让安装工在喇叭口上加润滑油,三菱电机是内带这玩意的,早期机器几乎都内带,现在机器节约成本都没了,要安装工自己带。而且这接大小不同机器连接管力道是有规定,我那套日本三菱电机安装工具里面的扳手力矩都是可以调的,大小不同的管道调不同的力矩。但这套工具前期我一直在用,后期安装人多了,这工具就20套被部门回收了,只有给政府部门或者大客户安装示范机才用。安照安装规范管道横平竖直,管道出墙后要弯一个半圆弧型,避免中空管道内壁被折扁而影响效果,长的连接管道不允许盘成一圈放外机后面,要割掉重新做喇叭口(现在那些人做喇叭口的技术极差,劝大家不割),加长管道焊接要求光滑,无沙眼,手摸焊接处无明显突出,焊接前要用工具做杯形口。外机位置最好是外机顶平窗户下沿或者再下降20cm都可,外机必须水平,室外有空调台的放上面最好,但一定要用膨胀螺丝固定,有脚垫的国产机一定要殿,接好连接管后内外机出水管要塞到房屋排水口里面,以免影响楼下邻居,如果无排水口,要买几M塑料管让水管口一直降到楼下住户遮阳篷上,否则有滴水声。关键步骤来了,排空试压,漏不漏制冷剂就看这步骤了。早期我按装的时候用的多次内管冲压法,那时外机制冷剂是装的有多的,把外机制冷机充入管道,高压情况再放出2、3次后管道内空气浓度就稀薄了,再给管道内一定压力,10分钟后测管道压力有无下降,不用压力表测,内外机所有接口处用肥皂水检查漏点,这是官方安装资料里面允许的。现在都是新冷媒这种方法就不行了。必须抽真空,然后空调试运行,再用肥皂水检查接口处(如果加长管道焊接处也要检查)。无问题就封皮把接口缠好。
三、安装后的测试。
冬天先开制热再试制冷,夏天先开制冷再试制热,正常要求安装人员要测试至少30分钟。空调运转3分钟后听内机沙沙声是否消失,沙沙声比较大证明蒸发距离有问题,要么管道太长,要么太短属于正常现象。如果3m到4m管道也有这比较大的沙沙声可能机器质量不行或者缺少制冷剂。空调运转中,用手摸外机看有没异常振动,运行噪音是否平稳。这个外机只要不是抖的厉害,没有突突声就算正常,要看品牌,原装进口2P以下机器,振动手摸感觉不出来,噪音20分贝左右。国产机器40分贝左右,手摸有明显且均匀的振动。安装完毕后,往内机散热片里面倒1纸杯水,看外面出水管出水是否正常。还需要给客户演示怎么清洗过滤网。
大概就这样了,我想起什么再补充。 |
|