小弟去年装修房子,没有集中供暖,采用壁挂炉加暖气片方式。
基本情况:济南,6楼顶层,面积150平方,南北密封阳台,阳台面积30,单层塑钢玻璃窗,窗户面积也比较大,全明的;客厅30平方(不朝阳),3个卧室20平方(全部朝阳),餐厅15平方。
贝雷塔壁挂炉24KW,德国凯美钢制暖气片0.6米高,2米长一组放客厅,3个卧室0.6米高,1.2米长每组,卫生间小背篓一个。餐厅没有暖气片。
实际情况:外面温度-5到8度,采用50-55度长供暖模式,大约30分钟室温就能上来,从12度到17。壁挂炉一天都在工作,耗气约在12个左右。
现在求组:室温最高到18度,再也上不去了,想到20度左右。是炉子功率不到?(24的应该够了)还是暖气片钢制板式的散热性不好,还是暖气片不够?

回复

使用道具 举报

48

主题

2238

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
发表于 2013-12-11 16:47 | 显示全部楼层
1.jpg
壁挂炉出水75度,600*1200散热量才1999瓦,20平方房间勉强1个平方100瓦,600*2000  散热量3332瓦,客厅30平方,也就110瓦1个平方,如果和餐厅没有门那就更带不动,按我走的弯路,没有集中供暖房子,保温再好起步一个平方150瓦以上,想要省气,出水温度55瓦运行,按200瓦一个平方配,壁挂炉够了,你全部采暖面积算上餐厅120平方,24KW也够了,我在江南,才加大了家里的暖气片,发了帖子,我用的是压铸铝的
主次卧25EVX,客餐厅18LCC
客厅主卧电视:60as670c 46GT31
冰洗饭煲:306WTB 80EHSF KG18YH
微波,电磁炉 GS575M  KY-PC1 垃圾机 M55
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

112

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-6
发表于 2013-12-11 22:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 康夫小子 于 2013-12-11 22:42 编辑

和楼主用一样的暖气片{:soso_e113:}
应该是面积大,暖气片装少了,水温对于济南来说也设置的不够高,客餐厅一定要配足。
我在武汉,现在供水55度水温,实时室温21度多。再冷就60度水温,温度高了怕水垢,这个观点还要请高手指正。

我家的暖气片是这样的:客厅两组分立沙发两侧,600宽度900高度两组。
                                       餐厅是600高度800长度。
                                       卧室300高度的放到飘窗下,主卧1米6,次卧1米4,书房1米2。
  按照暖气片技术文档上的工况计算了一下,55℃水温工况下我家暖气片每平米散热量是60W。当然我平时有人在客厅活动时开60度水温,可能有70~80瓦左右的散热量。客餐厅需要给力一点,卧室温度低一点好睡觉!undefined  



回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

3

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-11
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:26 | 显示全部楼层
谢谢两位,看来是暖气片少了。今天加装暖气片,等小弟装修完了上图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

48

主题

2238

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
发表于 2013-12-14 00:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 新大洲 于 2013-12-14 00:08 编辑
康夫小子 发表于 2013-12-11 22:40
和楼主用一样的暖气片
应该是面积大,暖气片装少了,水温对于济南来说也设置的不够高,客餐厅 ...

一个平方60瓦就够了?,我在芜湖,和武汉气温差不多吧,我现在是独立的六路温控器全部设置21度,壁挂炉水温45度,温控器动作,说明水温够了,换算一下一个平方要100瓦,房子保温很好,窗子都是2层等于4层玻璃,估计应该还是楼上楼下都不用暖气的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

112

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-6
发表于 2013-12-14 23:39 | 显示全部楼层
新大洲 发表于 2013-12-14 00:07
一个平方60瓦就够了?,我在芜湖,和武汉气温差不多吧,我现在是独立的六路温控器全部设置21度,壁挂炉水温 ...

看了你很多的帖子呢,动手能力真强,赞,有米有品。
我去年第一年用暖气片,这个60W是我根据暖气片在供水55度回水45度的条件下的散热量除以地板面积得出的,散热量见附图。
你所说的每平方米100W是多少水温下的100W。水温不同,暖气片散热量不同。如果按集体供暖90度供水温度计算下来,用壁挂炉的话水温达不到,散热量就不够。
室内也达不到理想温度。
今天设置55水温,室内温度是23.4度。{:soso_e113:} 拙见,请指正。
暖气片散热量截图.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

48

主题

2238

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
发表于 2013-12-15 11:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 新大洲 于 2013-12-15 23:51 编辑
康夫小子 发表于 2013-12-14 23:39
看了你很多的帖子呢,动手能力真强,赞,有米有品。
我去年第一年用暖气片,这个60W是我根据暖气片在供水 ...

100瓦一个平方是按出水50度算的,压铸铝的,今年改造了一下,按60度出水有150瓦一个平方了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

28

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-10-28
QQ
发表于 2013-12-15 12:59 | 显示全部楼层
钢制版式暖气片好吗?导热效果咋样,一平方的散热量咋会这么少,室内温度可以达到吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

823

帖子

14

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
9
注册时间
2004-4-9
发表于 2013-12-18 02:26 | 显示全部楼层
好帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-23 10:07 , Processed in 0.133964 second(s), 32 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表